本帖最后由 ccliluo 于 2014-10-22 09:40 编辑 喷头距墙角2.4米,这样按喷头保护面积12.5,算下来喷不到墙角
本帖最后由 ccliluo 于 2014-10-22 09:40 编辑
喷头距墙角2.4米,这样按喷头保护面积12.5,算下来喷不到墙角
2楼
喷头保护面积从哪里来的,你截个图,弄个计算方法大家讨论下吧
回复
3楼
到墙角距离确实大了,不符合规范要求
回复
4楼
这个问题我觉得是这样的,规范要求到墙的距离是1700,不是到墙角,所以我觉得还是可以的,不知道大家觉得有理吗?
回复
5楼
中危险Ⅰ级,表7.1.2一只喷头的最大保护面积12.5,计算下来喷头保护半径2m,喷不到墙角。能告诉不符合规范那条吗?
回复
6楼
学习了,楼上的
回复
7楼
到墙的距离保证了就可以过了。。。。。。
回复
8楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-22 09:56 这个问题我觉得是这样的,规范要求到墙的距离是1700,不是到墙角,所以我觉得还是可以的,不知道大家觉得有 …我也觉得可以,规范要求中危2级喷头与端墙最大距离1.7m
回复
9楼
符合要求,但要计算最不利几个喷头的围合保护面积满不满足要求
回复
10楼
规范只要求到墙距离,没说是喷头半径范围。这样是可以的。
回复
11楼
我的觉得应该可以
回复