关于合理基础方案的选取(原始地坪低于设计标高)
easyshifei
easyshifei Lv.7
2014年10月20日 14:45:32
只看楼主

如题,两层商业,原始地坪低于设计±0.000三到四米,土层为可塑红粘土,承载力160Kpa,地勘建议的基础形式为独立基础方案一:基底标高设置与原始地坪处,此时基础以上覆土荷载加上上部结构荷载已经接近160KPa了,做独立基础不太合适。方案二:基底标高设置在压实回填土上,压实系数>0.95,承载力大于160Kpa。求合理的方案选取

如题,两层商业,原始地坪低于设计±0.000三到四米,土层为可塑红粘土,承载力160Kpa,地勘建议的基础形式为独立基础
方案一:基底标高设置与原始地坪处,此时基础以上覆土荷载加上上部结构荷载已经接近160KPa了,做独立基础不太合适。
方案二:基底标高设置在压实回填土上,压实系数>0.95,承载力大于160Kpa。
求合理的方案选取


免费打赏
bbk4908
2014年10月20日 17:30:07
12楼
wdyslf 发表于 2014-10-20 16:19 兄台麻烦看下我10楼的回复,不知咱俩谁对我一般对待大开挖都是只进行深度修正的,朱总地基书P50页第3条这么讲的。而且,基础修正,我做的比较保守,宽度0,深度1.0~1.4。
回复
bbk4908
2014年10月20日 17:36:35
13楼
wdyslf 发表于 2014-10-20 16:18 你看清楚了,你所说的独立基础从室内标高算起,前提是地下室;当没有地下室时,从室外地面算起,这里的室 …楼主这种情况确实不能修正,以后注意了。
回复

相关推荐

APP内打开