PE阻燃盘管的施工问题
ywl84562
ywl84562 Lv.11
2014年10月16日 14:26:49
只看楼主

我们工地上电保护管用的是PE阻燃软管,请问这种管子怎么与线盒连接,管与管怎么连接,怎么做的,有哪些相关规范可以参考???

我们工地上电保护管用的是PE阻燃软管,请问这种管子怎么与线盒连接,管与管怎么连接,怎么做的,有哪些相关规范可以参考???
免费打赏
zhangyue830429
2014年11月04日 10:43:12
2楼
没做过,但见到的都是插进去就完了
回复
ywl84562
2014年11月07日 08:04:51
3楼
人好少 求助大神 @云飘飘 @ccc___ @ac—米兰 @宜凌果果 @josiechen @ella-chen
回复
lingxuct
2014年11月07日 10:45:04
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-7 10:50 编辑

“保护管用的是PE阻燃软管,请问这种管子怎么与线盒连接,管与管怎么连接,怎么做的,有哪些相关规范”?

一般PE管是半硬管,软管好象不能埋在墙内的。

PE管连接有专门配的套接头,有专门胶水做密封。

在GB50303-2002中,14.2.10条中有三项规定:
1、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8米,在照明工程中不大于1.2米;

2、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管划其他柔性导管的连接处密封良好,防液复盖层完整无损;

3、可挠金属管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连接导体。

条文解释:
14.2.10 在建筑电气工程中,不能将柔性导管用做线路的敷设,仅在刚性导管不能准确配入电气设备器具时,做过渡导管用,所以要限制其长度,且动力工程和照明工程有所不同,其规定的长度是结合工程实际,经向各地调研后取得共识而确定的。
回复
ywl84562
2014年11月09日 07:55:56
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-7 10:45 “保护管用的是PE阻燃软管,请问这种管子怎么与线盒连接,管与管怎么连接,怎么做的,有哪些相关规范”? …那半硬管算刚性还是柔性的 我们这的管都直接拿胶带粘的,没有特别的连接件 这么做不行吧?
回复
lingxuct
2014年11月09日 17:49:59
6楼
ywl84562 发表于 2014-11-9 07:55 那半硬管算刚性还是柔性的 我们这的管都直接拿胶带粘的,没有特别的连接件 这么做不行吧?胶带包扎肯定不够规范吧?
回复
柠檬009
2014年11月10日 11:00:34
7楼
学习学习!!!!
回复
ywl84562
2014年11月11日 08:32:33
8楼
ccc___ 发表于 2014-11-9 17:49 胶带包扎肯定不够规范吧?恩 随便包的
回复
chenshanwei2010
2014年11月11日 09:58:17
9楼
呵呵 学习学习一下的啦
回复

相关推荐

APP内打开