钢筋的锚固与连接讨论稿——次梁底筋篇
鲁烟半岛epc
2014年10月14日 11:44:52
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-10-14 11:49 编辑 一、次梁底筋的锚固 1 、次梁未配受扭纵筋时 此时边、中支座处次梁底筋在计算中均是不利用其强度的,而次梁按计算配箍的不利情况考虑,因此次梁底筋伸入支座的直锚长度为 12d 。 ( 1 )端支座 对于端支座直锚长度不足时,参考混规 9.2.2 条第 2 款,可采用混规 8.3.3

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-10-14 11:49 编辑

一、次梁底筋的锚固
1 、次梁未配受扭纵筋时
此时边、中支座处次梁底筋在计算中均是不利用其强度的,而次梁按计算配箍的不利情况考虑,因此次梁底筋伸入支座的直锚长度为 12d
1 )端支座
对于端支座直锚长度不足时,参考混规 9.2.2 条第 2 款,可采用混规 8.3.3 条的弯钩锚固或机械锚固。
2 )中支座
对于中支座,次梁底筋可在此贯通或锚固。当锚固时,有以下几种形式:
主梁宽度满足直锚 12d 时,可将次梁底筋直接伸入主梁直锚;
主梁宽度不满足 12d 时,可将次梁底筋伸入主梁贯通后再伸出一定长度直至满足 12d 的要求为止;
当主梁空间不允许两侧次梁底筋在节点内分别锚固时,可采用节点外连接的形式,不同于框架梁节点外连接的是,此时的连接可紧邻主梁边, 因无需避让梁端塑性铰区和箍筋加密区
2 、次梁配有受扭纵筋时的锚固
此时, 边、中支座处次梁底筋处于受拉状态,参考混规 9.3.5 条第 3 款,底筋伸入中、边支座直锚长度均为 La
1 )端支座
对于端支座直锚长度不足时,参考11G101-1P86 可采用弯折锚固。
但是按照 C30+HRB400 考虑,此时,弯锚水平段 0.6Lab=21d ,再考虑主梁纵筋、箍筋、保护层的话,能满足要求的梁宽约为 21d+50 ,次梁底筋 d 14 16 18 20 计的话,所需主梁宽度分别为 344 386 428 470 ,可见,一般情况下主梁不可能满足这个要求,因此, 必须极力规避次梁有过大扭矩
2 )中支座
1 ,但锚固长度不是12d ,是La
二、次梁底筋的连接
同板底筋,多不涉及连接的问题,能拉通就拉通,否则就各自在中支座锚固或节点外连接。接头面积百分率不宜大于 50%


特此声明,新手总结,谢绝褒贬,恳求指导意见!另外,这是整理阶段草稿,讨论稿,不是终稿,最终各个构件整理完毕后,会对一些尚有疑问的问题统一思考,因此仅供暂时参考!
d4facadb57fd711bf4cd.zip
3.2 KB
立即下载
免费打赏
欢乐菩提
2014年10月14日 13:31:16
2楼
半岛哥,你这精神绝对奥开啊:lol
回复
夜幕将离
2014年10月14日 14:37:01
3楼
真给力,可以去出书了啊
回复
shanjinan123
2014年10月14日 15:04:00
4楼
奖牌太闪眼。
回复
无间道
2014年10月14日 15:40:43
5楼
很有意义,谢谢分享。
回复
笑一刀
2014年10月14日 16:03:21
6楼
精神值得我们学习,对知识的刨根问底……赞一个
回复
hqyhkbl
2014年10月14日 23:34:06
7楼
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hqyhkbl
2014年10月15日 00:01:39
8楼
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hqyhkbl
2014年10月15日 00:04:02
9楼
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hqyhkbl
2014年10月15日 00:04:53
10楼
好!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hqyhkbl
2014年10月15日 00:07:16
11楼
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开