关于工地临时施工用电问题,求助!
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年10月13日 11:55:47
只看楼主

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
免费打赏
合十
2015年05月10日 09:34:06
22楼
muyuyao 发表于 2015-5-9 23:51 歪招!!!胡说!!!说话之前看清楚我想表达什么意思。我没下定论,只是猜测。你在这瞎掺和啥?以前看到别人说你为老不尊,现在才发现,真以为自己几斤几两
回复
qq_1428194253242
2015年05月10日 15:32:42
23楼
很多原因都是工地自己造成的,比如我们安装的箱式变电站里面的漏电保护都是0.1S的。工地上用的漏电都是便宜货,经常跳闸,跳就跳总闸。自己不检查原因反而直接把我们的漏电线圈给拆了,拆就拆吧,还给拆爆了。估计是线圈的线没剪干净,送电直接爆了。
回复
muyuyao
2015年05月10日 22:24:30
24楼
合十 发表于 2015-5-10 09:34 说话之前看清楚我想表达什么意思。我没下定论,只是猜测。你在这瞎掺和啥?以前看到别人说你为老不尊,现 …你根本不懂临电,就敢胡说八道!!!你是在害人!!!对你这种害群之马,我之前已经足够客气了!!!
回复
muyuyao
2015年05月10日 22:27:56
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-5-11 01:04 编辑 合十 发表于 2015-5-10 09:28 不懂,你懂你全按规范去做啊。你做的工程全是按规范做下来的?搞笑别笑死就行!!!即便笑死,本人也不负责!!!你必须懂得:你是在误导楼主去违背临电规范的最主要条文要求!!!你是在害了楼主和作业工人的!!!还会误导看阅本帖的初学者而后患无穷!!!
回复
muyuyao
2015年05月10日 22:29:51
26楼
合十 发表于 2015-5-10 09:34 说话之前看清楚我想表达什么意思。我没下定论,只是猜测。你在这瞎掺和啥?以前看到别人说你为老不尊,现 …不管我几斤几两,也决不允许你这种害群之马胡说八道!!!如同对待以前的“技术学院”先生,我们会毫不留情予以揭露的!!!
回复
muyuyao
2015年05月10日 22:33:33
27楼
跳闸的室外配电箱是临电总箱吗???!!!
回复
muyuyao
2015年05月10日 22:36:45
28楼
合十 发表于 2014-10-16 13:04 看你说的这样子应当是平时用着正常,查下现场的电焊机,这可是漏电的主。查下总箱出线主电缆是否有破皮现 …你建议楼主“总箱先调成300mA,最小的分箱可以设定50mA,中间箱设定100mA。如果最后还不行,继续调整漏电电流,加大级差”的做法,是会毁了楼主前程的!!!
回复
muyuyao
2015年05月10日 22:44:31
29楼
hjb3250 发表于 2014-10-16 12:03 昨天特意和总监一起去检查了总包的配电箱,每个箱子都装了漏保,第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分 …从“第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分断时间小于等于0.2s,额定电流200A”判断:这是临电总箱,所谓临电一级箱!!!该箱内估计装了不止一个漏电断路器,该200A漏电断路器太小,不应该是总进线漏保,应该是分路漏保!!!参数满足JGJ46-2005临电规范对总柜内漏保的三项规定!!!
回复
muyuyao
2015年05月11日 00:33:57
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-5-11 00:38 编辑 hjb3250 发表于 2014-10-16 12:01 昨天特意和总监一起去检查了总包的配电箱,每个箱子都装了漏保,第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分 …从“ 然后一根电缆接到第二个箱子,各参数为100mA, 0.2S,250A,然后从这个箱子分别两条线接两个箱子,剩余动作电流不清,漏电分断时间0.2s,电流100A, 然后从这两个箱子上楼在每五层接一个配电箱,楼上的漏报参数 80mA,0.1s,40A ”可见:1、该工程较大,否则不应该是至少五级配电!!!2、每五层一个的那个箱子应该是分配电箱,不应该是末端箱!!!3、配电级数过多,相对而言,隐患点会更多些!!!4、200A漏保出线回路后面的箱子内,竟然有250A的漏电断路器,可见临电管理混乱!!!5、也有可能第二个箱子就在楼前附近,而“分别两条线”接的那两个箱子就在楼内相距较远的两侧!!!6、该楼每层的建筑面积较大!!!
回复
muyuyao
2015年05月11日 00:42:30
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-5-11 00:47 编辑 hjb3250 发表于 2014-10-16 12:01 昨天特意和总监一起去检查了总包的配电箱,每个箱子都装了漏保,第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分 …“楼上的漏报参数 80mA,0.1s”是否正确???!!!是装在总进线侧,还是各分支回路上???!!!请提供该配电箱照片!!!如果从该箱直接接用电设备的话,则严重违规!!!如您所说正确,则该箱下面还必须有装有30MA/0.1S漏保末端箱!!!只有从末端箱,才能接用电设备!!!
回复