关于工地临时施工用电问题,求助!
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年10月13日 11:55:47
只看楼主

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
免费打赏
giant1860
2014年10月16日 16:55:26
12楼
10合的建议已经很好了,再不行总箱改用空开好了!!慎用!!
回复
aoulan
2014年10月16日 20:38:23
13楼
与很多情况都有关系。有可能是零线接地了有可能是开关漏电电流没设置好,也有可能是接地没做好。
回复
合十
2014年10月16日 23:00:07
14楼
hjb3250 发表于 2014-10-16 13:53 前一两个星期用着都正常,就最近两个星期频繁跳,总包施工队有电工去检查过,说他们的主线没有问题。原因 …早说装修的事情,不要查原因了。问题就出现在装修用的机器上,这个容易出问题,而且不建议用断路器,如果用加大一级,前面在用熔断器保护过载就行了,注意避免缺相运行。以前我做施工的时候,老电工教我们把主进线电缆保护改成带保险的闸刀开关,后面基本就没什么问题
回复
hjb3250
2014年10月16日 23:53:40
15楼
合十 发表于 2014-10-16 23:00 早说装修的事情,不要查原因了。问题就出现在装修用的机器上,这个容易出问题,而且不建议用断路器,如果 …这个。。。 关键是前两栋楼也是这么过来的,这一栋楼前两个星期也都用的好好的,就这两周了频繁的跳。
回复
haotv
2015年05月09日 17:25:24
16楼
以蓝图为基准
回复
muyuyao
2015年05月09日 23:51:17
17楼
合十 发表于 2014-10-15 10:53 总箱装了漏报吧?可能是每层接线不规范,用电设备也没有安全管理好,导致每层漏电电流较大,汇总漏电总值过 …歪招!!!胡说!!!
回复
muyuyao
2015年05月09日 23:56:55
18楼
合十 发表于 2014-10-16 13:04 看你说的这样子应当是平时用着正常,查下现场的电焊机,这可是漏电的主。查下总箱出线主电缆是否有破皮现 …继续胡说!!!你懂当时临电规范的要求吗???!!!
回复
muyuyao
2015年05月09日 23:59:11
19楼
giant1860 发表于 2014-10-16 16:55 10合的建议已经很好了,再不行总箱改用空开好了!!慎用!!又一个瞎掺和的!!!你懂得什么叫做“三级配电两级漏电保护”吗???!!!
回复
muyuyao
2015年05月10日 00:02:13
20楼
haotv 发表于 2015-5-9 17:25 以蓝图为基准临电也有蓝图???!!!审图机构审查、盖章吗???!!!
回复
合十
2015年05月10日 09:28:10
21楼
muyuyao 发表于 2015-5-9 23:56 继续胡说!!!你懂当时临电规范的要求吗???!!!不懂,你懂你全按规范去做啊。你做的工程全是按规范做下来的?搞笑
回复