关于工地临时施工用电问题,求助!
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年10月13日 11:55:47
只看楼主

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
qq_1404621155106
2014年10月15日 10:14:15
2楼
好多工地都出现这种情况,我们工地这一串都掉,应该是每级漏电开关的漏电动作参数选型问题
回复
合十
2014年10月15日 10:53:13
3楼
总箱装了漏报吧?可能是每层接线不规范,用电设备也没有安全管理好,导致每层漏电电流较大,汇总漏电总值过大,最终跳总闸。施工场地总箱可适当调整漏电电流整定值,分箱必须末端回路必须带漏保,总箱开关也可试着取消漏电保护。如果是三相不平衡引发断路器跳闸,也可以采用带断相保护的刀开关(带熔断器)。
回复
合十
2014年10月15日 10:53:50
4楼
个人愚见,慎用!
回复
dhw0123456
2014年10月15日 11:01:06
5楼
呵呵!正常现象。临电施工用的漏电开关没有规范要求,普通电工也不一定懂,只要在街边随便买几个杂牌充数就行了。然而市场上卖的漏电开关的动作时间参数基本上都是一致的,除非有特别要求。所以一齐跳闸就是必然了。
回复
电气书生
2014年10月15日 20:05:46
6楼
同意二楼,调大点试试
回复
托体能历程
2014年10月15日 22:15:59
7楼
越级跳闸好几种原因,一级配电和二级配电的漏电动作电流应该分阶,最好是一个厂家的产品,一级配电下的几个支路如果都有点漏电又不会引起各分级漏电保护器动作一级配电也会跳闸,最重要的原因应该是产品的质量不过关
回复
hjb3250
2014年10月16日 12:01:45
8楼
合十 发表于 2014-10-15 10:53 总箱装了漏报吧?可能是每层接线不规范,用电设备也没有安全管理好,导致每层漏电电流较大,汇总漏电总值过 …昨天特意和总监一起去检查了总包的配电箱,每个箱子都装了漏保,第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分断时间小于等于0.2s,额定电流200A, 然后一根电缆接到第二个箱子,各参数为100mA, 0.2S,250A,然后从这个箱子分别两条线接两个箱子,剩余动作电流不清,漏电分断时间0.2s,电流100A, 然后从这两个箱子上楼在每五层接一个配电箱,楼上的漏报参数 80mA,0.1s,40A 总监说线径没问题,我想请教总包的配电箱配置是否有问题。 各分包接线确实太乱,线路有破皮现象,地上随意拖放。
回复
hjb3250
2014年10月16日 12:03:46
9楼
托体能历程 发表于 2014-10-15 22:15 越级跳闸好几种原因,一级配电和二级配电的漏电动作电流应该分阶,最好是一个厂家的产品,一级配电下的几个 …昨天特意和总监一起去检查了总包的配电箱,每个箱子都装了漏保,第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分断时间小于等于0.2s,额定电流200A, 然后一根电缆接到第二个箱子,各参数为100mA, 0.2S,250A,然后从这个箱子分别两条线接两个箱子,剩余动作电流不清,漏电分断时间0.2s,电流100A, 然后从这两个箱子上楼在每五层接一个配电箱,楼上的漏报参数 80mA,0.1s,40A 总监说线径没问题,我想请教总包的配电箱配置是否有问题。 各分包接线确实太乱,线路有破皮现象,地上随意拖放。
回复
合十
2014年10月16日 13:04:33
10楼
hjb3250 发表于 2014-10-16 12:01 昨天特意和总监一起去检查了总包的配电箱,每个箱子都装了漏保,第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分 …看你说的这样子应当是平时用着正常,查下现场的电焊机,这可是漏电的主。查下总箱出线主电缆是否有破皮现象,可让施工队帮忙测试。另外,总箱先调成300mA,最小的分箱可以设定50mA,中间箱设定100mA。如果最后还不行,继续调整漏电电流,加大级差。个人认为开关质量引起的问题可能性不大,因为一个厂家出来的东西,开关质量基本差不多,250A和200A可能都是用的同一框架的断路器,既然是跳总箱,跳同一开关,那么就不是断路器的问题。
回复
hjb3250
2014年10月16日 13:53:15
11楼
合十 发表于 2014-10-16 13:04 看你说的这样子应当是平时用着正常,查下现场的电焊机,这可是漏电的主。查下总箱出线主电缆是否有破皮现 …前一两个星期用着都正常,就最近两个星期频繁跳,总包施工队有电工去检查过,说他们的主线没有问题。原因肯定是装修单位用电不规范,没管理好,各种原因就不说了。 他们又喜欢找借口说总包的线路越级跳闸。
回复