关于工地临时施工用电问题,求助!
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年10月13日 11:55:47
只看楼主

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。

项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。
免费打赏
muyuyao
2015年05月11日 00:58:20
32楼
hjb3250 发表于 2014-10-16 12:01 昨天特意和总监一起去检查了总包的配电箱,每个箱子都装了漏保,第一个箱子剩余动作电流100mA,漏电断路分 …一旦现场楼内并没有我所说到的、符合临电规范要求的那种临电末端箱,假设楼内一根电缆带了5层、10层、15层、20层四个配电箱,根据“楼上的漏报参数 80mA,0.1s,40A”,当每个配电箱之下的出线回路中有足以致人死亡的50MA漏电电流时,该所有楼层配电箱内漏保都是不会跳闸的,因为还不到额定漏电动作电流80MA,但在第二个箱子及其下面那两个箱子(剩余动作电流不清,我估计也是100mA)那里,漏电电流将达到200mA,肯定会跳闸!!!问题就这么简单!!!
回复
muyuyao
2015年05月11日 01:02:38
33楼
合十 发表于 2015-5-10 09:34 说话之前看清楚我想表达什么意思。我没下定论,只是猜测。你在这瞎掺和啥?以前看到别人说你为老不尊,现 …“没下定论,只是猜测”???!!!小子,你就别再狡辩了???!!!
回复
muyuyao
2015年05月11日 10:37:17
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-5-11 10:39 编辑 合十 发表于 2015-5-10 09:28 不懂,你懂你全按规范去做啊。你做的工程全是按规范做下来的?搞笑1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统;3 采用二级漏电保护系统。1.0.3 本条综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所完整体现的三项基本安全技术原则。它们是建造施工现场用电工程的主要安全技术依据;也是保障用电安全,防止触电和电气火灾事故的主要技术措施。 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
回复
jm349385534
2015年07月26日 10:55:54
35楼
临时电有问题主要原因是前期的设计规划没做好,规范里面的要求是有道理的。首先你要检查所有的断路器或漏电保护器是否都有效,检查线路是否有破皮(这点非常重要可能也是根本原因),然后再发生跳闸是先找到故障源头,一路顺着查下去,问题不解决掉始终是有问题的。你可以参考我目前工地的临电配置,或许能帮到你一点。 http://bbs.co188.com/thread-9137973-1-1.html
回复
lzc110102
2015年07月26日 18:26:46
36楼
总箱的断路器漏电动作电流比分箱的小,发生漏电时总箱比分箱优先检测到,所以总箱先跳
回复
co1452584318029
2016年01月12日 16:25:12
37楼

谢谢分享 学习了
回复
muyuyao
2016年05月20日 23:04:59
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-5-20 23:06 编辑 合十 发表于 2014-10-15 10:53 总箱装了漏报吧?可能是每层接线不规范,用电设备也没有安全管理好,导致每层漏电电流较大,汇总漏电总值过 …总箱开关也可试着取消漏电保护。——–歪招!!!会害死人的!!!
回复
muyuyao
2016年05月20日 23:07:48
39楼
电气书生 发表于 2014-10-15 20:05 同意二楼,调大点试试8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
回复
muyuyao
2016年05月20日 23:12:15
40楼
合十 发表于 2014-10-16 13:04 看你说的这样子应当是平时用着正常,查下现场的电焊机,这可是漏电的主。查下总箱出线主电缆是否有破皮现 …总箱先调成300mA——-这是违规的做法!!!
回复
蒙面狻猊
2016年05月21日 17:22:58
41楼
路过学习中~~~~~~