变压器中性点接地方式
wangjiehua2
2014年10月12日 22:17:35
只看楼主

现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教

现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教
免费打赏
红苹果
2014年10月12日 22:55:59
2楼
一般情况下消弧线圈接地。。。
回复
lingxuct
2014年10月13日 07:14:10
3楼
NO!在35KV系统上这是负载侧变压器,35KV系统的接地方式由电网(电源侧)决定,用电侧变压器只在操作时为防止操作过电压,临时(或叫短时)接地,故这台主变的中性点需要有35KV的绝缘水平,对地装35KV避雷器,与避雷器并联一台接地刀闸,接地刀闸合闸前需要经调度同意。
回复
电气交流
2014年10月13日 08:49:27
4楼
35kV,我们一般是不接地的。
回复
electricity
2014年10月13日 09:20:58
5楼
楼主被35KV侧的那个N搞糊涂了。如果肯定不接地,就选Y/d11,就可以。
回复
红苹果
2014年10月13日 09:30:40
6楼
晕乎,我看了还以为是10kV呢,原来是高压侧。。。高压侧用户端不接地。。
回复

相关推荐