10KV变电所变压器高压电缆头爆炸,求助高手分析原因
jim_4661_cn
2014年10月12日 19:21:03
来自于变压器
只看楼主

此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因

此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因
IMG_20141011_120420.jpg

IMG_20141011_092838.jpg

IMG_20141011_092733.jpg

IMG_20141011_092805.jpg

IMG_20141011_092956.jpg

IMG_20141011_120420.jpg


IMG_20141011_092838.jpg


IMG_20141011_092733.jpg


IMG_20141011_092805.jpg


IMG_20141011_092956.jpg

免费打赏
mengmengjia
2014年10月24日 12:49:55
32楼
每天坚持学习一点
回复
anhui_lrdl
2014年10月26日 16:38:18
33楼
路过,学习了。
回复
pcc9108
2014年11月05日 14:44:02
34楼
新人来看回复,学习了!
回复
a0523225500
2014年11月07日 09:03:39
35楼
感觉应该是绝缘问题
回复
xtdl880088
2014年11月30日 13:00:35
36楼

看图片不是电缆头制作工艺引起的,是电缆离变压器高压引线太近导致的。悲剧了。
回复
李文喜
2014年12月10日 15:52:10
37楼
看图片不是电缆头制作工艺引起的,是电缆离变压器高压引线未安全距离,太近导致的哦!
回复
eyuxiong
2014年12月12日 16:28:23
38楼
建议检查高压端第一个开关是否为停电自动开闸,来电手动合闸的,如果不是,在来电时候,负荷过大,可能造成10KV接头瞬间电流过大而爆头。我以前遇到过,供参考。
回复
honggm1019
2014年12月20日 16:11:55
39楼
不是电缆头没做好,是电缆离变压器高压连接铜管太近,铜管对电缆接地放电引起。
回复
lingxuct
2014年12月23日 16:51:08
40楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-23 16:55 编辑

懂行的朋友还是多数,但仍有不少外行的朋友,“在来电时候,负荷过大,可能造成10KV接头瞬间电流过大而爆头”!

图片中非常明显,是变压器高压绕组的连接部位(绕组Δ连接线,绝缘也没做---相当于裸露导体),太靠近电缆头,电缆头上钢铠是接地的,钢铠外只一层外护层,这外护层只能承受500V电压,变压器高压连接部位对地电压有5700多伏,不打穿就奇怪了!
回复
co1424410225001
2015年02月24日 21:22:58
41楼
距离问题,太近了