此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因
此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因
32楼
每天坚持学习一点
回复
33楼
路过,学习了。
回复
34楼
新人来看回复,学习了!
回复
35楼
感觉应该是绝缘问题
回复
36楼
看图片不是电缆头制作工艺引起的,是电缆离变压器高压引线太近导致的。悲剧了。
回复
37楼
看图片不是电缆头制作工艺引起的,是电缆离变压器高压引线未安全距离,太近导致的哦!
回复
38楼
建议检查高压端第一个开关是否为停电自动开闸,来电手动合闸的,如果不是,在来电时候,负荷过大,可能造成10KV接头瞬间电流过大而爆头。我以前遇到过,供参考。
回复
39楼
不是电缆头没做好,是电缆离变压器高压连接铜管太近,铜管对电缆接地放电引起。
回复
40楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-23 16:55 编辑
懂行的朋友还是多数,但仍有不少外行的朋友,“在来电时候,负荷过大,可能造成10KV接头瞬间电流过大而爆头”!
图片中非常明显,是变压器高压绕组的连接部位(绕组Δ连接线,绝缘也没做---相当于裸露导体),太靠近电缆头,电缆头上钢铠是接地的,钢铠外只一层外护层,这外护层只能承受500V电压,变压器高压连接部位对地电压有5700多伏,不打穿就奇怪了!
回复
41楼
距离问题,太近了
回复