此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因

此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因
IMG_20141011_120420.jpg

IMG_20141011_092838.jpg

IMG_20141011_092733.jpg

IMG_20141011_092805.jpg

IMG_20141011_092956.jpg

IMG_20141011_120420.jpg


IMG_20141011_092838.jpg


IMG_20141011_092733.jpg


IMG_20141011_092805.jpg


IMG_20141011_092956.jpg

免费打赏
向天索要1度电
2015年02月26日 09:45:15
42楼
没做试验是严重疏忽的。建议长时间不运行时一定要做绝缘耐压试验。以前运行正常,经过一个漫长的夏季后变成这样,个人认为距离近不是主要原因,我认为是电缆头绝缘出现了问题。
回复
zsphn6666
2015年05月29日 15:50:36
43楼
电缆头绝缘距离不够,对分支套地线放电。
回复
qq_1456897109414
2016年03月02日 13:52:03
44楼
要是电缆头工艺没做好一般表面是看不出来的,有没有什么设备能提前知道电缆头出现问题了,电缆头爆炸时应该能产生热量,要是能知道电缆带电时电缆头的温度变化,是不是就能提前做出预判了
回复
zsphn6666
2016年03月09日 09:33:20
45楼
不是电缆头的事情,电缆三只套与变压器引线太近造成击穿放点(对钢铠接地)
回复
走自己的路1048
2016年09月12日 15:31:47
46楼
不炸,才奇怪呢,你之前没爆已经算奇迹了。高压主线和电缆屏蔽接地,挨在一起了。这种低级错误有点常识的都能发现啊。主要责任在于施工队,安转不合理。