请教一个小问题,大神们别笑我。 下图中10kV侧的主接线形式是单母线结构还是属于双线路变压器组结构。 我记得母线的概念是:接入三条及以上承载负荷电流(不包括母联或侨联)支路的电气节点“
请教一个小问题,大神们别笑我。 下图中10kV侧的主接线形式是单母线结构还是属于双线路变压器组结构。 我记得母线的概念是:接入三条及以上承载负荷电流(不包括母联或侨联)支路的电气节点“
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-16 11:19 编辑
“10kV侧的主接线形式是单母线结构还是属于双线路变压器组结构”?
10KV是二条进线,但缺母联,缺点:一条线路停电,不停电的变压器故障时,低压将全部停电!
不必研究10KV母线,因它只是一进一出,谈不上结构的事,把它看作一条电缆就行了。
这个设计笨到家了,除了低压有个母联,其他的一点灵活性也没有,失去了二条线路供电的优点,更失去了10KV装开关柜的意义!!!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 11:16 “10kV侧的主接线形式是单母线结构还是属于双线路变压器组结构”?10KV是二条进线,但缺母联,缺点:一 …哦,我是看设计说明上写着”变电室的10kV侧采用单母线接线“,所以有点疑问,这是单母线嘛?
回复
4楼
如果没记错的话这是单母,只不过是单母分段母线
回复
5楼
ydzall 发表于 2014-10-16 11:29 如果没记错的话这是单母,只不过是单母分段母线什么叫“单母分段”,没有母联还叫“分段”吗?是互相独立的二条线,没法联络的?!
回复
6楼
ydzall 发表于 2014-10-16 11:29 如果没记错的话这是单母,只不过是单母分段母线单母线分段的话中间不是得有母联嘛,这里直接分开了。
回复
7楼
天天的天 发表于 2014-10-16 11:40 单母线分段的话中间不是得有母联嘛,这里直接分开了。中间有母联呀,只是没有画在一起,左边母线的第四条难道不算母联?
回复
8楼
悠然飘过 发表于 2014-10-16 15:43 中间有母联呀,只是没有画在一起,左边母线的第四条难道不算母联?额,我是问高压侧。
回复
9楼
天天的天 发表于 2014-10-16 15:53 额,我是问高压侧。10KV侧就没必要纠结了。设计就是有问题的
回复
10楼
说主接线,一般就是指高压系统。这张图阐述为“单母线接线”应该无误。
区管说,这个设计很笨,不敢苟同。
现在住宅小区中物业专变,或者有双电源要求的商业专变,基本上就是这个主接线型式。一台主供,一台备供(热备)。
当然,用断路器柜确实不必,容量不大,环网柜就可以解决问题。
回复
11楼
悠然飘过 发表于 2014-10-16 15:43 中间有母联呀,只是没有画在一起,左边母线的第四条难道不算母联?这叫文不对题,楼主在问高压,偶也在说高压没母联,朋友倒看到第四条线了?那是高压母联吗?
回复