请教一个10kV变电所主接线的小问题。
天天的天
2014年10月16日 10:52:52
只看楼主

请教一个小问题,大神们别笑我。 下图中10kV侧的主接线形式是单母线结构还是属于双线路变压器组结构。 我记得母线的概念是:接入三条及以上承载负荷电流(不包括母联或侨联)支路的电气节点“

请教一个小问题,大神们别笑我。 下图中10kV侧的主接线形式是单母线结构还是属于双线路变压器组结构。 我记得母线的概念是:接入三条及以上承载负荷电流(不包括母联或侨联)支路的电气节点“
QQ截图20141016104518.png

QQ截图20141016104518.png

免费打赏
天天的天
2014年10月16日 16:30:45
12楼
xinye10 发表于 2014-10-16 16:24 说主接线,一般就是指高压系统。这张图阐述为“单母线接线”应该无误。区管说,这个设计很笨,不敢苟同。 …高压侧的铜排就一路进线、一路出线能叫做母线吗?
回复
lingxuct
2014年10月16日 16:32:19
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-16 16:33 编辑 xinye10 发表于 2014-10-16 16:24 说主接线,一般就是指高压系统。这张图阐述为“单母线接线”应该无误。区管说,这个设计很笨,不敢苟同。 …这样是可以啊,但为什么要装高压开关柜?装台负荷开关不变可以了,烧钱吗?一条高压10KV线路,装三台开关柜,进线隔离+母线PT+变压器保护柜,需要多少钱?这母线PT有什么用?这样的装法,电力部门又不认可这样的高压计量?
回复
xinye10
2014年10月16日 16:45:55
14楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 16:32 这样是可以啊,但为什么要装高压开关柜?装台负荷开关不变可以了,烧钱吗?一条高压10KV线路,装三 …细看了下变压器的容量,这个容量,用断路器柜是“典设”了。换言之,这个主接线也是标配。:lol
回复
天天的天
2014年10月16日 16:51:11
15楼
xinye10 发表于 2014-10-16 16:45 细看了下变压器的容量,这个容量,用断路器柜是“典设”了。换言之,这个主接线也是标配。在问一个问题,为什么PT柜是不必要的? 高压母线上不都应该装设一组电压互感器吗?
回复
lingxuct
2014年10月16日 16:54:37
16楼
天天的天 发表于 2014-10-16 16:51 在问一个问题,为什么PT柜是不必要的? 高压母线上不都应该装设一组电压互感器吗?10KV的电压信号有什么用?没有母联就不可能有自投,没有电机也不需要低电压保护,变压器有电流保护就足够了,个人认为,电压互感器柜是多余的。
回复
chunhuaxingxing
2014年10月16日 16:55:48
17楼
学习了,谢谢
回复
lingxuct
2014年10月16日 16:57:22
18楼
xinye10 发表于 2014-10-16 16:45 细看了下变压器的容量,这个容量,用断路器柜是“典设”了。换言之,这个主接线也是标配。典设是以前的人做过的,以后的人就不能改?我国第一颗人造卫星只能放一个东方红,后面的载人火箭就不应造了????????
回复
li13736371738
2014年10月17日 14:37:17
19楼
学习了,谢谢大家的讨论
回复
lejinghuan
2014年10月17日 15:16:38
20楼
悠然飘过 发表于 2014-10-16 15:43 中间有母联呀,只是没有画在一起,左边母线的第四条难道不算母联?那里直接去变压器了,和哪连啊?:L
回复
红苹果
2014年10月17日 16:36:21
21楼
单母线接线方式,高压侧不联络,低压侧联络。。。