35/10KV变电所高压侧没有电压互感器的问题
iyanpeng2010
2014年10月02日 18:15:52
来自于继电保护
只看楼主

现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么?我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?


现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么?
我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?
免费打赏
xuchaofeng_xcf
2014年10月04日 15:03:54
2楼
估计此所带负荷不是太多,直接是线变组接线形式,用线路PT完成变高侧保护.改造若单独增加差动保护,可不考虑增加PT设备,一次设备施工周期会长点.
回复
sw3636844
2014年10月07日 10:32:45
3楼
感谢楼主的无私奉献,很不错的资料
回复
sw3636844
2014年10月14日 10:52:38
4楼
谢谢分享!!!!!!
回复
seclusionss
2014年11月03日 09:51:22
5楼
可能用线路PT为母线提供电压了吧~
回复