10KV变电所变压器高压电缆头爆炸,求助高手分析原因
jim_4661_cn
2014年10月12日 19:21:03
来自于变压器
只看楼主

此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因

此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因
IMG_20141011_120420.jpg

IMG_20141011_092838.jpg

IMG_20141011_092733.jpg

IMG_20141011_092805.jpg

IMG_20141011_092956.jpg

IMG_20141011_120420.jpg


IMG_20141011_092838.jpg


IMG_20141011_092733.jpg


IMG_20141011_092805.jpg


IMG_20141011_092956.jpg

免费打赏
情似桃花薄如梨
2014年10月17日 08:59:14
22楼
合闸顺序有问题么 有载合闸? 强制合闸?
回复
a284544027
2014年10月17日 13:47:07
23楼
haohanzhishui 发表于 2014-10-16 17:09 坚持学习,每天进步多一点坚持学习,每天进步多一点
回复
sasa401
2014年10月17日 22:30:40
24楼

看图片不是电缆头制作工艺引起的,是电缆离变压器高压引线太近导致的
回复
qq_1413615955833
2014年10月18日 16:26:03
25楼
这个和电缆头的最初制作有很大的关系,最初的电晕放电运行较小,再次送电冲击变压器瞬间发生这个现象。高压头制作时,绝缘层切割时一定要整齐并留有一定的坡度(这个问题你可以再网上查一下,我就不在这里赘述)。从图上看,应该是电晕放电导致击穿绝缘,和变压器本体的导电部分形成爬弧,放电。为预防这类事故,一是要注意电缆终端的制作工艺,保证终端制作质量,二是再次送电前的耐压试验一定要严格要求,确保耐压试验合格,并且和最初耐压数据进行比较,如果数据变化较大,可以考虑重做终端。
回复
梦就在
2014年10月19日 09:02:27
26楼
这也太麻痹大意了
回复
zhangbs9
2014年10月19日 13:13:26
27楼
距离太近,安装工艺十分不规范。
回复
someboy414
2014年10月20日 08:26:23
28楼
dev1227ht 发表于 2014-10-14 19:34 每天坚持学习一点。应该是电缆头制作有问题,闪络击穿。
回复
qq_1396489261429
2014年10月20日 23:36:53
29楼
冷缩电缆头制作工艺问题
回复
zsphn6666
2014年10月22日 14:50:40
30楼
不是电缆头的质量问题,安全距离不够。
回复
nbgyhj
2014年10月23日 09:56:58
31楼
以前是经常使用的,看来不是引线太近所引起的,隔了这么长时间没用,电缆头不知做了处理没有,很大可能是由于受潮引起的
回复