第一次做项目,一个17层的大楼,风机盘管系统,请问冷却水系统水管规格和水力计算怎么算。用比摩阻法还是流速法。1、是施工图精确计算,不是估算,选管子的时候按什么选。我看说按200-300Pa/m算,有说按1-2m/s算,有说按10-80Pa/m算,请问总立管、每层支管都是按什么算的2、查设计手册或规范的话在关于推荐的经济取值哪里查,以那本为准
第一次做项目,一个17层的大楼,风机盘管系统,请问冷却水系统水管规格和水力计算怎么算。用比摩阻法还是流速法。
1、是施工图精确计算,不是估算,选管子的时候按什么选。我看说按200-300Pa/m算,有说按1-2m/s算,有说按10-80Pa/m算,请问总立管、每层支管都是按什么算的
2、查设计手册或规范的话在
关于推荐的经济取值
哪里查,以那本为准
13楼
我们是从管子的尾 从尾至头看每个风机盘管的水量是多少 然后核算管径
回复
14楼
一般还是控制比摩阻来计算,偶尔复核下流速
回复
15楼
按末端产品的水流量计算
回复
16楼
再学习,谢楼主!
回复
17楼
楼主,我是本科在读新人一枚,教材和动力中都说风机盘管加新风系统有层高限制,还是所有的空调系统都有风机盘管?
回复
18楼
好资料,谢谢分享
回复
19楼
哿宁joey 发表于 2015-1-3 22:58 楼主,我是本科在读新人一枚,教材和动力中都说风机盘管加新风系统有层高限制,还是所有的空调系统都有风机 …没听说过啊,我见过最高40几层也做风机盘管的,做好水系统分区就可以吧。关于所有空调系统都有风机盘管这个问题应该不是的,比如VRV,空调系统形式太多坑了,远不止一种
回复
20楼
感谢楼主的分享,谢谢
回复
21楼
其实我认为比摩阻和流速法是一样的,相互的
我们一般都是控制比摩阻在150左右,这时流速自然很低,满足流速要求
为什么取那么小的比摩阻?
其实是为了安全,没有别的。施工等许多因素不可预见,另外后面布管改变或扩容等都相对灵活。
回复