工业高层厂房的应急照明
曼哈顿工程
2004年12月02日 19:41:02
来自于照明工程
只看楼主

最近接了一个高层厂房,局部5层,层高大约8米。有四个楼梯间,属于高层的两个。诸位在做应急照明时应急照明箱如何设?我想每个楼梯间设一个应急照明箱,这样每个箱子是否需要从变电所引来一个电源,以便形成双回路供电。这个车间有车间变电所。

最近接了一个高层厂房,局部5层,层高大约8米。有四个楼梯间,属于高层的两个。诸位在做应急照明时应急照明箱如何设?我想每个楼梯间设一个应急照明箱,这样每个箱子是否需要从变电所引来一个电源,以便形成双回路供电。这个车间有车间变电所。
免费打赏
ttt001
2004年12月04日 20:00:29
2楼
独立回路配电,带蓄电池就可以。如果喜欢用eps也可以考虑。不一定要独立做应急照明箱子的。
回复
ldm1990
2004年12月05日 18:03:02
3楼
同意二楼,四个楼梯间肯定较远,还须注意压降