基坑预降水和基坑降水是一个概念吗,预降水一般几天,降水到什么时候可以拔井点管呢,求大神指导
基坑预降水和基坑降水是一个概念吗,预降水一般几天,降水到什么时候可以拔井点管呢,求大神指导
2楼
基坑预降水没有接触过,不太清楚。
基坑降水时间按设计要求停止,一般是基础施工全部完成或主体完成到某一阶段,就可以停止降水。
回复
3楼
基坑挖土前一般要预降水才能开挖,一般根据经验在5-7天,看井点的出水量的变化等实际情况,井点管一般在基础施工结束覆土后拔除。
回复
4楼
木欣泉流 发表于 2014-10-10 07:40 基坑挖土前一般要预降水才能开挖,一般根据经验在5-7天,看井点的出水量的变化等实际情况,井点管一般在基础 …那就是说开挖前的降水都是预降水,开挖中的降水就叫降水了?
回复
5楼
我觉得就是一回事
回复
6楼
基坑降水一般是要等到±0.000上四五层的时候方可停止降水。
回复
7楼
基坑降水停止时间主要还是要看设计的抗浮要求,一般会规定这个停止时间!如果没有可以图纸会审时提出来,由设计定停止降水时间。
回复
8楼
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=9008547&pid=36715512预降水?其实,深基坑都存在坑内降水,管井造价低,所以普遍采用。不知道你们那里有无规定,苏州有这方面要求,凡深基坑支护完成后土方开挖前节点必须经专家论证后方可作业。一般管井穿插基坑支护同时施工,竣工后挖土前7天开始降水,降至基底标高1米以下,方可挖土。每天需测量水位,根据需要抽水。在筏板浇筑时不要忘记预埋钢套管,正常待顶板浇筑前用砼封闭,板面标高以下10cm焊接钢板封闭。要不然地下室都做完了,水管要多长方能出去?也可以预留几个,便于顶板砼养护。省钱还方便。
回复
9楼
需将水降到基坑底下一米,具体什么时间停止降水,要根据开挖实际情况研究决定,边挖边观察
回复
10楼
基坑降水的停止时间一般是主体施工至5.6层吧,设计一般会在说明上提到!
但是,这个时间不一定准的,还是要再现场实际实验下才行……
回复
11楼
什么时候停止降水还是尊重设计人员吧
回复