管道井无法后浇楼板
yangkewar1
yangkewar1 Lv.2
2014年10月09日 15:15:40
来自于建筑施工
只看楼主

各位大师,我们项目上遇到一个难题,设计要求管道井洞待所有管道安装完成后再浇筑,但是现在管道井里面管道太多了,局部地方空隙大一点,导致无法植筋和支模,所以无法浇筑混凝土板,有什么好的解决办法?

各位大师,我们项目上遇到一个难题,设计要求管道井洞待所有管道安装完成后再浇筑,但是现在管道井里面管道太多了,局部地方空隙大一点,导致无法植筋和支模,所以无法浇筑混凝土板,有什么好的解决办法?
免费打赏
maomaozhang022
2015年02月02日 12:58:07
22楼
有现场照片吗
回复
jadore91
2017年08月01日 21:43:38
23楼
电的洞可以后浇,水暖的洞不太好后浇,管子粗且多,可以索性做成真正的洞口
回复
顺风顺水
2017年08月02日 09:08:43
24楼
建议你将涉及的部位的影像照片一起附上,可以让大家根据实际情况,提出合理的建议。
回复
东子87
2017年08月02日 09:32:09
25楼
谁让你后浇,应该直接浇好预留套管和洞口
回复
isaiahwu
2017年08月10日 08:58:47
26楼
拍几张照片,把设计图附上来看看撒。这样的问题,应该在交底的时候就提出来。马马虎虎的施工负责人。
回复
xlxxxx
2017年08月10日 10:20:52
27楼
找设计商量一下,改个位置
回复
顺风顺水
2017年08月15日 09:28:31
28楼
应该没有不可施工,只是困难,慢慢克服吧。