各位大师,我们项目上遇到一个难题,设计要求管道井洞待所有管道安装完成后再浇筑,但是现在管道井里面管道太多了,局部地方空隙大一点,导致无法植筋和支模,所以无法浇筑混凝土板,有什么好的解决办法?
各位大师,我们项目上遇到一个难题,设计要求管道井洞待所有管道安装完成后再浇筑,但是现在管道井里面管道太多了,局部地方空隙大一点,导致无法植筋和支模,所以无法浇筑混凝土板,有什么好的解决办法?
2楼
为什么要植筋呢,钢筋不应该是提前预留的吗,支模我们一般是拼装制模,砼塌落度调小点,要不然就预留洞口好了
回复
3楼
耍娃 发表于 2014-10-9 15:41 为什么要植筋呢,钢筋不应该是提前预留的吗,支模我们一般是拼装制模,砼塌落度调小点,要不然就预留洞口好 …植筋都不是难题,主要是支模,管道太多了,密密麻麻的,没办法支
回复
4楼
这个问题按你提供的条件来看,应该是后浇带设计位置不合适,一般后浇带不宜设置在管道井或构造复杂的位置处,毕竟进行后浇带施工时,构造过于复杂不利于施工也不利于结构安全,不能保证施工质量,尤其涉及到地下室的结构。
根据你的情况,应采用以下措施进行管道井部位施工缝处理:地下结构应设置合适的止水措施,混凝土应采用微膨胀混凝土,底板和外墙的套管均应采用焊接止水钢板;地上结构的后浇带至少应采用微膨胀混凝土,后浇带处管道应采用相应的伸缩节进行补偿,防止由于结构变形造成管道断裂变形。
建议你将涉及的部位的影像照片一起附上,可以让大家根据实际情况,提出合理的建议。
回复
5楼
wangyan80 发表于 2014-10-9 21:41 这个问题按你提供的条件来看,应该是后浇带设计位置不合适,一般后浇带不宜设置在管道井或构造复杂的位置处 …你完全没看明白楼主说什么啊。。。
回复
6楼
kv123 发表于 2014-10-9 22:13 你完全没看明白楼主说什么啊。。。不好意思,跳过吧
回复
7楼
间隙太小的话,能否考虑合作为一个洞口?间隙用防护材料封堵?
回复
8楼
确实难处理,主要是难支模,以前是用挤塑板托模的,比较难施工,看有没更好的办法。
回复
9楼
不会有问题的。
回复
10楼
我也遇到过,图纸设计是空洞,后来消防验收说必须硬隔离,用砼浇筑楼面。可以分两次浇筑。管道地方让开,最后吊模施工。管道井本来面积就小,一个人还是可以进入的。应该没有不可施工,只是困难,慢慢克服吧。
回复
11楼
gaovyou 发表于 2014-10-10 15:13 我也遇到过,图纸设计是空洞,后来消防验收说必须硬隔离,用砼浇筑楼面。可以分两次浇筑。管道地方让开,最 …两次浇筑比较常用。
回复