【yigeqingchen学给排水】之自动喷淋设计流程之计算原理和方法
xxxzly
xxxzly Lv.12
2014年10月09日 11:42:04
只看楼主

感谢网友yigeqingchen投稿,按奖励,一旦发布成功,奖励土木币30个。@yigeqingchen 快来领奖哦,楼下回帖即可。1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些

2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21.333L/s。还要考虑规范其他一些规定,比如5.0.3,理论流量需要乘以1.3的系数,很多商业就可能存在这种情况,21.333*1.3=27.733,所以很多地下室,多数设计人员就直接选用30L/S的喷淋泵了

上面的计算都只是理论设计流量,实际设计流量与实际的喷淋布置有关,下面讲喷淋最不利作用面积的计算

然后作用面积的划分,见9.1.2,以160平米为例,长边需要15米多,我做了几个计算简图实例,长边16m,短边10m

图1:

地下室喷头布置,正方形最大间距3.4m,上图就按最大间距布置,最不利点喷头压力取0.05,用天正软件算的,具体计算估计多数朋友会,不会的自己摸索一下,不难

然后是支管管径,很多设计人员是直接套8.0.7的表,而没有进行实际计算了,我在这做几个对比,各位就能明白实际计算和理论有差距

计算表


从表1,就能看出来,平均喷水强度7.1,没有达到8的规定值,所以最不利点喷头压力取小了那么把最不利点压力值改为0.07,管径不需要做修改

计算表2:

从表2,可以看出来,这时的喷水强度是满足规定的,那么设计流量就是表2的22.43,而这个最不利点作用面积内入口处所需压力值是31.34m,这几个参数就是实际选泵和扬程的重要参数了

注意看,表中,6-7,7-8号管段,设计流量是不会变化的,也就是说从这个管段开始,一直到泵房流量都是22.43,也就是实际所需设计流量,那么从这个入口段到水泵的水损就可以计算了

水泵的实际所需的扬程就是,静扬程+总水损+入口所需压力值,有些朋友还会再乘以一个系数,看设计人员思路了

入口 压力 怎么确定?

计算表中已经算出来了,注意看

然后上次有哪位群友说最不利点喷头压力取0.1MPa,因为他想采用边墙扩展型喷头,加大保护半径,那么如果以0.1来算是什么结果呢?

看图2

结果就是图中圈出的这几段管道按原管径,会超过5的流速限制需要加大管径各位注意对比图1和图2,有兴趣的朋友也可以自己去算算,而按0.1最不利点计算的结果就是表3:



很多设计人员是拼经验设计水泵扬程的,就是静扬程+25~35m,如果按实际布置就可能完全不够上面的贴图都是按3.4m间距布置喷头的,而实际地下室能,很少能这样布置,因为梁跨是固定的,要根据梁格来实际布置喷头比如8.1m一跨的柱网,一跨中布置两排喷头不够,如果想均匀布置的话,间距就是8.1/3=2.7m,所以很多地下室喷头间距达不到3.4,以上面2.7m为例再布置一个计算图

图三:

计算表4:


我说这种实际情况,其实是想说,按8.0.7来配置支管,可能是超速的,甚至超流量的图3两段圈出来的管道,按8.0.7只需要DN80就够了,但实际计算就超速了,而设计流量呢,其实也略超了


如果按0.1最不点考虑就更夸张了
表5:

流量是远超了30,那么想把流量降下来,就只有调整支管管径比如喷头数1-DN25,2-32,,4-40,6-50,11-65,20-80,30-100看设计人员自己的调整,按我上面说的配管计算,就是图5

和表6

这样就不会超流量了我上面所说的就是实际的设计计算方法,让大家明白整个计算过程和原理而已。实际设计到底需要不需要这样精确就认真,就看个人理解了消防审查事要提供消防自审承诺书的,需要有这样的计算书,当然可以做假的交上去应付审查(我都这么干过),消防局也不会真这么仔细的检查和计算你的每段配管通常只要满足规范布置就行了

我最开始讲到的的作用面积概念,你没理解,最大作用面积的计算流量就这么大了,还怎么变化呢?后面再多的喷头都不会开启了,即使火灾开启了,也不会有流量供应了



关于喷淋其他的问题,以后有时间再说,今天只是讲喷淋计算的基本原理和方法,能帮大家理清楚思路就好。


免费打赏
版专攻
2014年10月09日 12:15:42
2楼
还是上次那个小伙子弄的?整理的不错!
回复
bayueweiyangood
2014年10月09日 15:24:01
3楼
讲解的很详细,谢谢
回复
yxq201413
2014年10月09日 16:33:30
4楼
整理的不错,很详细,谢谢!
回复
sanyesanjin
2014年10月09日 21:49:18
5楼
学习了,整理的不错
回复
sanyesanjin
2014年10月09日 21:51:44
6楼
涨姿势的好东西
回复
云飘飘
2014年10月10日 05:59:56
7楼
讲解的很详细,对设计有帮助。
回复
灬天蝎乄
2014年10月10日 08:04:10
8楼
满详细的,楼主辛苦了~
回复
linjov
2014年10月10日 11:32:26
10楼
不错,有比较细致的研究和深入的探讨。对很多专科毕业的学生有很多参考学习价值。
回复
wangxiuqiao2000
2014年10月10日 11:47:13
11楼
以上都是在理论情况下的计算值,在实际工程中喷淋头的布置还是很复杂的,尤其需要结合装饰吊顶的时候。所以选择水泵大部分还是理论结合实际。
回复
yangzhuan3528
2014年10月10日 12:17:22
12楼
路过。顶顶。
回复

相关推荐

APP内打开