各位老师,请帮忙分析一下。情况如下: 针对此问题,我们对系统进行了细致的检查,发现办公楼系统运行时,其与定压装置连接的增压/泄压管处的2个球阀却均处于关闭状态!我们分析办公楼系统管线与增压/泄压系统断开,当管内水因热胀或冷缩时都无法泄压或增压,系统水一旦热胀压力增大就只能撑长伸缩节,并导致管线撑断固定抱箍严重上抬!请问老师,问题分析的对吗
针对此问题,我们对系统进行了细致的检查,发现办公楼系统运行时,其与定压装置连接的增压/泄压管处的2个球阀却均处于关闭状态!我们分析办公楼系统管线与增压/泄压系统断开,当管内水因热胀或冷缩时都无法泄压或增压,系统水一旦热胀压力增大就只能撑长伸缩节,并导致管线撑断固定抱箍严重上抬!
请问老师,问题分析的对吗