刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么, 我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩 我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否, 或者说不拆除直接松开两头的螺母? 请有经验的工程师发表意见,一起讨论
刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么,
我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩
我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否,
或者说不拆除直接松开两头的螺母?
请有经验的工程师发表意见,一起讨论
2楼
不能拆除的,它就是伸缩缝穿过的时候会出现拉伸,外拉杆会控制它拉伸的一个度
回复
3楼
这个一半在那块找到确切资料依据 比如说 那个规范还是那个标准
回复
4楼
暖通 给排水 水暖机电 嗨起来
回复
5楼
内侧螺母不需要吧
回复
6楼
这个问题也困扰着我
回复
8楼
正确答案是安装完成后 拉杆必须拆除,已经找到相关规范依据,谢谢大家
回复
9楼
拉杆不需要拆除,只需要把螺栓全部松开。螺栓间隙大于 大于设计的神缩量。
回复
10楼
宝贝佳林 发表于 2017-2-20 21:07 拉杆不需要拆除,只需要把螺栓全部松开。螺栓间隙大于 大于设计的神缩量。你这样的结论 什么规范或者标准依据吗? 我已经找到安装完成后必须拆除的规范依据
回复
11楼
回复
12楼
whcaop7 发表于 2017-2-24 10:22 不能拆除的,它就是伸缩缝穿过的时候会出现拉伸,外拉杆会控制它拉伸的一个度和建筑的伸缩缝无关系 这是采暖管道 补偿器主要是补偿管道的伸缩量(走的是热水 热胀冷缩)
回复