波纹管补偿器 外拉杆的问题
fffxxc
fffxxc Lv.10
2016年12月21日 11:36:53
只看楼主

刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么, 我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩 我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否, 或者说不拆除直接松开两头的螺母? 请有经验的工程师发表意见,一起讨论

刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么,
我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩
我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否,
或者说不拆除直接松开两头的螺母?


请有经验的工程师发表意见,一起讨论

高层采暖管伸缩补偿器安装 错误.jpg

emhly1188
2016年12月21日 15:04:04
2楼
不能拆除的,它就是伸缩缝穿过的时候会出现拉伸,外拉杆会控制它拉伸的一个度
回复
fffxxc
2016年12月22日 10:54:05
3楼
这个一半在那块找到确切资料依据 比如说 那个规范还是那个标准
回复
fffxxc
2016年12月23日 11:34:53
4楼
暖通 给排水 水暖机电 嗨起来
回复
wangyinuantong2013
2016年12月24日 13:27:59
5楼
内侧螺母不需要吧
回复
fangyangde0413
2017年01月27日 15:54:42
6楼
这个问题也困扰着我
回复
fffxxc
2017年02月20日 09:54:16
8楼
正确答案是安装完成后 拉杆必须拆除,已经找到相关规范依据,谢谢大家
回复
宝贝佳林
2017年02月20日 21:07:11
9楼
拉杆不需要拆除,只需要把螺栓全部松开。螺栓间隙大于 大于设计的神缩量。
回复
fffxxc
2017年02月24日 09:46:32
10楼
宝贝佳林 发表于 2017-2-20 21:07 拉杆不需要拆除,只需要把螺栓全部松开。螺栓间隙大于 大于设计的神缩量。你这样的结论 什么规范或者标准依据吗? 我已经找到安装完成后必须拆除的规范依据
回复
whcaop7
2017年02月24日 10:22:22
11楼
不能拆除的,它就是伸缩缝穿过的时候会出现拉伸,外拉杆会控制它拉伸的一个度
回复
fffxxc
2017年02月24日 14:06:36
12楼
whcaop7 发表于 2017-2-24 10:22 不能拆除的,它就是伸缩缝穿过的时候会出现拉伸,外拉杆会控制它拉伸的一个度和建筑的伸缩缝无关系 这是采暖管道 补偿器主要是补偿管道的伸缩量(走的是热水 热胀冷缩)
回复

相关推荐