波纹管补偿器 外拉杆的问题
fffxxc
fffxxc Lv.10
2016年12月21日 11:36:53
只看楼主

刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么, 我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩 我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否, 或者说不拆除直接松开两头的螺母? 请有经验的工程师发表意见,一起讨论

刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么,
我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩
我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否,
或者说不拆除直接松开两头的螺母?


请有经验的工程师发表意见,一起讨论

高层采暖管伸缩补偿器安装 错误.jpg

lishunming8306
2017年05月22日 14:24:43
13楼
规范上有的 ,试压完成后要拆除螺母,使波纹管处于自由状态
回复
leijianhuaxy9015
2017年05月27日 13:51:16
14楼
谢谢楼主了!!!!!
回复
fffxxc
2017年06月02日 11:33:44
15楼
lishunming8306 发表于 2017-5-22 14:24 规范上有的 ,试压完成后要拆除螺母,使波纹管处于自由状态这是那本规范? 还有 只是松开螺杆的螺母?螺杆要不要拆下,螺杆和螺母是不是都要拆除?
回复
卡修斯
2017年06月22日 11:31:17
16楼
lishunming8306 发表于 2017-5-22 14:24 规范上有的 ,试压完成后要拆除螺母,使波纹管处于自由状态怎么就是处在自由状态了,松开螺母到什么程度??
回复
wangyinuantong2013
2017年06月24日 12:06:01
17楼
依据在哪里
回复
gao52ban
2017年06月26日 20:25:15
18楼
这不是限位用的?
回复
tianguangdiqing
2017年06月29日 21:48:34
19楼
:L试压后是松开(根据计算的补偿量来调节前后螺母和肋板间的距离,用于限制管道的伸缩量),不是拆除。带限位的价格稍贵,既然有这个东西就肯定有用啊
回复
小小蜀
2017年06月30日 14:59:52
20楼
这个安装之后,只需要把螺帽松开,不要全部去掉,这个连杆是保证不会因为收缩过大折断
回复
暖通小小兵
2017年07月13日 09:31:02
21楼
不知道你在哪里找到的规范,但是正常施工的情况,有两种:
1、对于通用型膨胀节的螺栓杆,是运输拉杆,主要是防止运输中波纹管受到撞击和防止运输中震动引起焊缝开裂,另外安装后一般不能取消(螺杆上涂有黄漆,则表示可以拆除)而是应根据膨胀量的大小松开螺栓,膨胀节一般都有一个膨胀限位,否则无限制会把膨胀节弄坏的。
2、对于大、小拉杆波纹补偿器的螺杆是不能去掉的,因为它不但要限位,还要防止额外盲板力。