刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么, 我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩 我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否, 或者说不拆除直接松开两头的螺母? 请有经验的工程师发表意见,一起讨论
刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么,
我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩
我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否,
或者说不拆除直接松开两头的螺母?
请有经验的工程师发表意见,一起讨论
23楼
whcaop7 发表于 2017-2-24 10:22 不能拆除的,它就是伸缩缝穿过的时候会出现拉伸,外拉杆会控制它拉伸的一个度谢谢楼主分享!
回复
24楼
路过学习,好像实际安全中都保留此螺杆
回复
25楼
暖通小小兵 发表于 2017-7-13 09:31 不知道你在哪里找到的规范,但是正常施工的情况,有两种:1、对于通用型膨胀节的螺栓杆,是运输拉杆,主要 …手动赞一个,这个答案是符合的
回复
26楼
暖通小小兵 发表于 2017-7-13 09:31 不知道你在哪里找到的规范,但是正常施工的情况,有两种:1、对于通用型膨胀节的螺栓杆,是运输拉杆,主要 …手动赞一个,这个答案是符合的
回复
27楼
同求大神帮忙解答
回复
28楼
这还用看规范吗?不能保证自由伸缩,要它何用?
回复
29楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;