求助一道计算题,关于波纹补偿器的,请大神指教一下
co1457009716277
2016年03月03日 21:00:32
只看楼主

某工程生活热水系统管材为镀锌钢管,地下一层供水水平管道上设有一波纹补偿器,管道长度为65米,安装时气温15℃。第二年夏季投入使用,供水温度70℃。已知:钢材的线胀系数α=0.012mm/m·℃,冬季室内最低温度5℃。 1.请问补偿器安装前应进行预拉伸还是预压缩 2.试计算预拉伸(压缩)长度? 3.请简述补偿器安装注意事项。

某工程生活热水系统管材为镀锌钢管,地下一层供水水平管道上设有一波纹补偿器,管道长度为65米,安装时气温15℃。第二年夏季投入使用,供水温度70℃。已知:钢材的线胀系数α=0.012mm/m·℃,冬季室内最低温度5℃。
1.请问补偿器安装前应进行预拉伸还是预压缩
2.试计算预拉伸(压缩)长度?
3.请简述补偿器安装注意事项。

co1457060600737
2016年03月04日 11:46:25
2楼
无解!
直接问设计
回复
yue00yue
2016年04月08日 16:21:10
3楼
同求答复,对于这个一直是模糊的
回复
hh_xy_2004
2016年04月11日 07:58:12
4楼
房建这块,似乎从未有过认真对待的。
回复
二氧化硅
2016年05月03日 16:41:50
5楼
1、应该做预拉伸。但是一般没有做的,人家厂家出厂的时候已经做了。
2、补偿量=L.a.(t1-t2)=65x0.012x(70-15)=42.9mm
3、补偿器安装最重要的一环是固定支架的安装。一般补偿器出问题90%都出在固定支架上。其次一定要把补偿器的固定杆要松开。
回复
涛哥学土木
2016年05月04日 21:44:24
8楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复

相关推荐