直埋内压、外压波纹补偿器的使用区别
changshenggs
2016年01月04日 10:37:50
只看楼主

内压波纹补偿器和外压波纹补偿器主要可用于供热管道系统中,两者的区别主要在于内压式在使用时外保护套可以割开,观察波纹情况;而外压式是绝对不能割的,如果把工作钢管开口,会造成介质泄漏。 在安装中,应特别小心,以防止对于薄的补偿器部分的任何损伤。应按制造厂所推荐的合适从长度进行安装,除非安装公差已有系统设计者所规定或由补偿器制造商预先提出。供热管道使用波纹补偿器一般有两种:内压式与外压式。 内压式是介质在补偿器内,外压式是介质在补偿器外,内压式根据压缩波纹吸收管道热膨胀,外压式依据拉伸波纹吸收管道热膨胀。根据规范内压式在安装前需要根据环境温度需要预拉伸,则外压式在安装前需要根据环境温度需要预压缩。不过现在很多厂家怕搞错,在补偿器出厂前已进行预拉伸或压缩,或者留出较大余量,不要求施工单位现场操作,具体可参照厂家要求。

不过使用前必须搞清楚是内压还是外压性,二者是有本质区别,使用不一样。内压式外保护套可以割开,观察波纹情况;而外压式是绝对不能割得,如果切割等于是把工作钢管开口,会造成介质泄露,一定要切记。

免费打赏
hh_xy_2004
2016年04月12日 15:28:54
2楼
到处都在用,仔细一搜,云里雾里,不得要领,就没个统一的规范性安装使用文件,就一些细节(施工布置支架及是否要拆除波纹补偿器上的定位构件及紧固件)问设计,居然说:不知道!!!楼主可否给个明确的说法?!
回复
ymwatcher
2016年04月29日 12:54:05
3楼
长知识了,谢谢了
回复
明太祖
2016年04月30日 21:24:27
4楼
规范性安装使用文件
回复
00_00
2016年08月01日 10:57:12
5楼
长知识了,谢谢了
回复

相关推荐