各位老师,请帮忙分析一下。情况如下: 针对此问题,我们对系统进行了细致的检查,发现办公楼系统运行时,其与定压装置连接的增压/泄压管处的2个球阀却均处于关闭状态!我们分析办公楼系统管线与增压/泄压系统断开,当管内水因热胀或冷缩时都无法泄压或增压,系统水一旦热胀压力增大就只能撑长伸缩节,并导致管线撑断固定抱箍严重上抬!请问老师,问题分析的对吗
各位老师,请帮忙分析一下。情况如下:
针对此问题,我们对系统进行了细致的检查,发现办公楼系统运行时,其与定压装置连接的增压/泄压管处的2个球阀却均处于关闭状态!我们分析办公楼系统管线与增压/泄压系统断开,当管内水因热胀或冷缩时都无法泄压或增压,系统水一旦热胀压力增大就只能撑长伸缩节,并导致管线撑断固定抱箍严重上抬!
请问老师,问题分析的对吗
2楼
立管固定可以再改进一些。如附图所示,仅供参考。
回复
3楼
有道理--------
回复
4楼
谢谢楼主分享!
回复
5楼
工程实例,不错,谢楼主~~
回复
6楼
楼主分析有道理,但和立管固定支架的设置应该也有关系!
回复
7楼
你那个固定也太脆了。
回复
8楼
伸缩节不是那么做的,怪不得香港人看不起我们,
回复
9楼
一般做法,
1,立管承重支架要补强
2,波纹管上下螺母锁紧,中间螺母按补偿量松开
做好以上基本没问题
回复
10楼
伸缩节出,与伸缩作用相反的第一个支架应设固定支架, 定压补水装置的泄压阀应该是常开
回复
11楼
应该是波纹补偿器的固定支架、导向支架没有严格按照要求进行安装。
回复