本帖最后由 laoai008 于 2014-10-6 02:26 编辑 大家看图。梁端各用这样两个弯钩锚固够不够?梁是200*400 5根20螺纹通长。梁端用两根14螺纹做弯钩锚固到另一根梁里,弯钩两边各80公分长
本帖最后由 laoai008 于 2014-10-6 02:26 编辑
大家看图。梁端各用这样两个弯钩锚固够不够?
梁是200*400 5根20螺纹通长。梁端用两根14螺纹做弯钩锚固到另一根梁里,弯钩两边各80公分长
2楼
次梁端支座宽度不足的时候可以增加次梁支座负筋,使钢筋不充分受拉,但直锚段不小于0.35lab
回复
3楼
太专业!你说楼主这样的情况有啥问题吗?
回复
4楼
看不懂是什么意思
回复
5楼
llc524197412 发表于 2014-10-7 15:32 看不懂是什么意思200*400承重梁,上2下3共5根20的螺纹纵筋。底部纵筋用两根14螺纹钢做成的边长80厘米的弯钩搭接弯锚到另一根梁里。
回复
6楼
是否20的钢筋长度不够,用14的短钢筋锚固。应该用20的通长钢筋下料,长度包括锚固。
回复
7楼
本帖最后由 laoai008 于 2014-10-8 09:17 编辑 miaotian001 发表于 2014-10-8 09:11 是否20的钢筋长度不够,用14的短钢筋锚固。应该用20的通长钢筋下料,长度包括锚固。20的钢筋直锚段只有180或者200左右,因为锚固的梁只有200或者240宽度.之所以用14的钢筋锚固,是因为工头的工具弯折16以上的钢筋难度太大,只能弯折14的钢筋
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
采用机械锚固可以降低锚固长度
回复
10楼
qu275555725 发表于 2014-10-8 09:30 采用机械锚固可以降低锚固长度焊接吗?。
回复
11楼
没人懂吗啊啊啊
回复