这含水量大的路基哪个处理方案比较可行?
solitude
solitude Lv.7
2014年09月28日 23:03:39
来自于道路工程
只看楼主

最近有个项目,一片老鱼塘几年前政府填平了,我们设计时,地勘显示为素填土约3m深,下层为好土,由于道路等级为支路宽为10m,当时设计时,路面结构以下80cm为灰土路床,路床下原土翻晒了40cm厚灰土。现在施工单位开挖到路床底时反应原土翻晒不了,我们去现场也看了下,见附图,感觉现场回填土含水量比较大,土质应该以粘性土为住。既然施工单位反应无法翻晒施工(说机械下不去,要往下沉),现场看过回来我们也商量了几个方案,如何在保质省钱的前提下做好变更,请大家帮我分析分析:

1、路床下做60cm清道渣,取消40cm翻拌,这样做出硬壳层,路床施工就没问题了。
2、同事建议,路床下的土质为回填土,因含水量较大,原土翻晒不能施工,那就挖出60cm翻晒掺灰,然后分层填下去,压实度要求要求不高,达到原土碾压压实度既可,然后再做80cm路床。这样较换填道渣省钱。
3、实在没办法,回填土全部挖除换填好土并逐层碾压,这样代价太大。
请大家帮我出出主意,哪个方案比较可行?附现场照片(路床位置往下挖的照片)

免费打赏
zhidan33
2014年10月08日 23:53:49
12楼
既然施工单位反应无法翻晒施工(说机械下不去,要往下沉),所以说方案一,二一样会下沉
回复
a604115806
2014年10月09日 10:12:13
13楼
方案二比较可行
回复
xzgm
2014年10月09日 11:24:27
14楼
挖开加石渣简单 施工单位应该更愿意采用这个吧
回复
zxw8971
2014年10月09日 19:43:52
15楼
我也遇到一段开挖段,20cm93基底+20cm94基底+80cm路床。基底处理,要开挖,居然冒水,灰土是不行的,说要申请设计变更的,但后来93基底参部分水泥,94基底做灰土,效果挺好。
回复
qq_1412990550101
2014年10月11日 09:31:02
16楼
图呢?没看到图呀
回复
zhanggong1831
2014年10月11日 14:01:04
17楼
这个是市政的道路吧,不太了解支路有什么技术要求
回复
peacebean2011
2014年10月11日 16:46:57
18楼
有时间的条件下 想省钱建议采用方案二
回复
zyl_gx
2014年10月12日 09:46:54
19楼
做盲沟降排水,且是永久的,然后用灰土封水,应该是挺好的方案
回复
770329015
2014年10月12日 14:45:24
20楼
施工单位都说了,软到机械都下不去,说明下面不是土质非常不实,就是含水量非常大,灰土处理短期很难起效果,拌完灰土马上下机械一样会发软,一月后板结才会有效果,谁等得起?就算板结,像之前北京施工的一条路,路基很好,结果一年后,道路结构全下沉断裂了,一查,发现路基下面只有两米好土,再下面有垃圾土,深层地质不处理好,上面结构再厚个1米半米的都是空中楼阁。
建议约业主、勘察一起,由勘察出个意见。必须把深层处理方案拿出来,挤密、换填、化学处理都是可以考虑的办法。
回复
yyy114
2014年10月13日 08:49:58
21楼
机械下去都要沉的话,其承载力应该是极低,其含水量应极高!3米深度也不算太深,挖除换填未必就费用高!工期允许,排水处理可行,可通过排水晾干的思路处理。如果有硬质填料,也可通过强夯挤密处理。
回复