横向填挖交界处理路基计量计价注意事项分析
叛逆的红酒
2024年02月29日 11:28:58
只看楼主

填挖交界的路基段,若不做处理或者处理不当,会由于路基左右两边的地基承载力不一致从而导致路基不均匀沉降及路面开裂病害多发。填挖交界路基处理由于方向夹角的不同,又分为横向填挖交界及纵向填挖交界,这一片主要来看下横向填挖交界路基处理。考虑到填挖不同路段部分,处理方式会采用多种方式组合进行,如下图数量表及图。 如上方两个截图,对于左半部分填方段,采用铺设土工格栅铺设并延伸至挖方段面一部分,而且其坡高大于5m,设置为双向土工格栅;在挖方区路床0.8m范围进行超挖,对路床底部填挖交界线左右各3m范围内进行单夯击能为800KN的自落式强夯,强夯采用满拍方法进行夯实,即锤印相互搭接1/3,满拍遍数为2遍。然后再回填碾压(此段源于图纸附注说明)。那我们结合部颁2018清单计量规则来进行每项工程量计量子目的提取及定额的套用。

首先双向土工格栅需要计量,计量子目划分到205-1-d-3土工格栅,与计量规则不一样的是,图纸的土工格栅为双向土工格栅,只需在原子目基础上再往下细分-a、-b等即可。此子目的计量内容为:1.依据图纸所示位置和规格、型号,按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量;2.接缝的重叠面积和边缘的包裹。因此填写清单数量时直接按照双向土工格栅的面积填写即可。对应定额为1-2-9-3。

U型钢筋铆钉是否计量呢?因为土工格栅定额已经包含U形锚钉消耗量,但需要对于定额含量进行调整,如何通过实际工程量计算定额消耗量呢?后面会有一篇专门的内容讲解涉及到定额材料消耗量调整的问题,这里不作展开。

其次超挖回填土方是否计量?这里的超挖回填土方仅仅指的是回填土方不包括超挖,超挖土方已经在路基土石方项目中考虑进去,而超挖的土方对于实际土石方工作是属于一道工序,所以从超挖部分的土方一般不计量。对于超挖回填土方是不考虑计量的,其作为利用土方的附属工作,直接在利用土方子目中进行计价套用填方定额即可。

最后一个内容,自落式强夯800kn,这个是需要单独计量的,清单子目在205-1-n-1。

且图纸已经明确采用满夯单击且夯击2遍的处理方式,因此定额考虑1-2-10-2类定额,套用定额后需要调整夯击遍数。如何调整,调整定额系数即可,夯击多少遍系数就乘以几。

相关推荐

APP内打开