总结:关于周期折减自己的理解和问题
再回首恍然如梦
2014年09月28日 09:43:23
只看楼主

周期折减期折减的目的是为了充分考虑非承重填充砖墙刚度对结构自振周期的影响。由结构力学知识可以知道,同一截面尺寸,刚度大的结构周期小,刚度大结构的在地震中相应吸收的地震力也较大。由于在软件建模时候墙是以线荷载施加,所以并没有考虑墙体对整个结构刚度的增大,因此,在计算时可以考虑对周期进行折减,使周期变小,从另一个方面是对刚度的放大,使其承受的地震作用增大,其主要受力构件地震作用也增大。若不做周期折减,则结构偏于不安全。

根据《高规》3.3.17 条规定,当非承重墙体为实心砖墙时,ψT
可按下列规定取值:框架结构0.6~0.7;框架-剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构0.9~1.0。实际取值时可根据填充墙的数量和刚度大小来取上限或下限。当非承重墙体为空心砖或砌块时,ψT可按下列规定取值:框架结构0.8~0.9;框架-剪力但《抗规》貌似并没有对周期折减做说明。不知道多层的周期系数的取值是否按照高层来取?求补充

免费打赏
小辉2
2015年02月05日 16:56:23
22楼
说到底是要折减,但是折减多少就根据每个设计院所在的审图公司定了,其实越接近1越好,越接近1说明周期越大,刚度越小,吸收的地震力越小,那么计算出的钢筋就越经济,规范里0.6-0.7 是说非承重墙是砖,但现在都是砌块,所以可以适当放大,具体放大多少前面说了,审图公司定,我们这边0.8是极限了,再大审图就通不过了
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月05日 09:14:36
23楼
有点不同的看法,供参考:周期折减系数是在计算地震力时用的,主要是考虑填充墙对结构刚度的加强,地震力放大,特别是框架结构,自身刚度弱,填充墙会增加结构的刚度,从而地震力会放大
回复
xy_1026
2017年04月05日 10:31:26
24楼
不错的资料
回复
张哈哈哥
2017年04月08日 19:28:34
25楼
很好的谢谢不错不错的资料,学习了
回复
追著她灬跑
2017年04月08日 20:45:53
26楼
写的挺好的,顶一个
回复

相关推荐

APP内打开