消规第3.5.2条(消防用水量)之商榷
zhanghaijun760209
2014年09月27日 16:04:21
只看楼主

商店、图书馆、档案馆等多层建筑消防用水量比50m以下的高层建筑用水量都大,这就带来问题,一个多层商业建筑最大用水量40L/S,但是高层商业建筑(50m以下)用水量反而最大是30L/S,这就带来很大不合理性。

商店、图书馆、档案馆等多层建筑消防用水量比50m以下的高层建筑用水量都大,这就带来问题,一个多层商业建筑最大用水量40L/S,但是高层商业建筑(50m以下)用水量反而最大是30L/S,这就带来很大不合理性。
免费打赏
云飘飘
2014年09月28日 05:58:04
2楼
规范就是这么规定的。
回复
hetae
2014年09月28日 10:35:29
3楼
这么规定了就这么执行吧,高层和底层的救火原则不同嘛,一个是他救,一个是自救。
回复
老谭
2014年09月28日 23:39:20
4楼
按3.5.2条的条文解释,考虑到商店、丙类厂房和仓库等场所,实战灭火救援用水量较大,故加大了其室内消火栓设计流量
回复
老谭
2014年09月28日 23:46:24
5楼
对于这个3.5.2条的表格中的每根竖管最小流量是如何定出来的,一直存在疑问,请教楼主。
像室内消火栓流量同为20L/s,多层旅馆(V>25000立方)的每根竖管最小流量为15L/S,而二类高层公共建筑(h≤50m)的每根竖管最小流量却为10L/S,这个具体怎么流量分配?
回复
zjin
2014年09月29日 15:45:57
6楼
同问,每根竖管最小流量15L/S时,消防竖管管径大家选多少(100?);每根竖管最小流量10L/S时,消防竖管管径大家选多少(100?);如管径没有不同,这么规定又有何意义?