厂区内变电站是否可以不设置消防水池
米霍克
米霍克 Lv.9
2014年09月25日 10:39:04
只看楼主

非给排水专业新手,变电站设计建筑结构水工暖通需一个人搞定。请教各位一个问题:1、厂区内角落设置变电站,厂区设置了消防水池,变电站是否可以不设置消防水池,消防用水由厂区消防水池提供?2、变电站消防用水量40L/s,如果是从厂区接驳,接驳点有没有其他什么要求。(除了要两个接驳点+流量不小于40L/s+管径不小于DN150)

非给排水专业新手,变电站设计建筑结构水工暖通需一个人搞定。请教各位一个问题:

1、厂区内角落设置变电站,厂区设置了消防水池,变电站是否可以不设置消防水池,消防用水由厂区消防水池提供?
2、变电站消防用水量40L/s,如果是从厂区接驳,接驳点有没有其他什么要求。
(除了要两个接驳点+流量不小于40L/s+管径不小于DN150)
免费打赏
米霍克
2016年11月20日 14:43:14
12楼
789山 发表于 2016-11-18 10:41 楼主的问题解决了嘛?也想学习学习可以不设置,满足消防用水量要求即可
回复
789山
2016年11月21日 10:09:09
13楼
米霍克 发表于 2016-11-20 14:43 可以不设置,满足消防用水量要求即可哦 :handshake
回复
苏北大人
2016年11月24日 10:12:16
14楼
楼主的问题解决了嘛?也想学习学习
回复

相关推荐