厂区内变电站是否可以不设置消防水池
米霍克
米霍克 Lv.9
2014年09月25日 10:39:04
只看楼主

非给排水专业新手,变电站设计建筑结构水工暖通需一个人搞定。请教各位一个问题:1、厂区内角落设置变电站,厂区设置了消防水池,变电站是否可以不设置消防水池,消防用水由厂区消防水池提供?2、变电站消防用水量40L/s,如果是从厂区接驳,接驳点有没有其他什么要求。(除了要两个接驳点+流量不小于40L/s+管径不小于DN150)

非给排水专业新手,变电站设计建筑结构水工暖通需一个人搞定。请教各位一个问题:

1、厂区内角落设置变电站,厂区设置了消防水池,变电站是否可以不设置消防水池,消防用水由厂区消防水池提供?
2、变电站消防用水量40L/s,如果是从厂区接驳,接驳点有没有其他什么要求。
(除了要两个接驳点+流量不小于40L/s+管径不小于DN150)
免费打赏
版专攻
2014年09月25日 10:42:50
2楼
流量要考虑,压力也得满足,还有,是否有室外消防用水量的问题
回复
米霍克
2014年09月25日 10:44:43
3楼
附上图纸,烦请指点。谢谢
回复
gaojunfeng404
2014年09月25日 11:01:30
4楼
能用到自吸形式的消防泵么
回复
米霍克
2014年09月25日 11:14:15
5楼
nlp125 发表于 2014-9-25 10:42 流量要考虑,压力也得满足,还有,是否有室外消防用水量的问题图纸原先是请外面的人做的,有消防水池,现在甲方嫌浪费,要求取消变电站内的435m3消防水池,改用厂区的消防水池。找压力计算公式中,谢谢。
回复
yxq201413
2014年09月25日 11:39:12
6楼

能用到自吸形式的消防泵么
回复
米霍克
2014年09月25日 11:48:00
7楼
yxq201413 发表于 2014-9-25 11:39 能用到自吸形式的消防泵么用不着吧。。。
回复
版专攻
2014年09月25日 12:21:30
8楼
如果原消防水池及泵房提供压力能满足消防所需压力机流量,是可以利用原来的消防水池和泵房的,电是不是有专业的规范,你看下新建建筑和原有建筑是否可以按一次火灾考虑,室外消防用水能否满足专业规范的距离要求?
回复
米霍克
2014年09月25日 14:06:34
9楼
谢谢,我自己再复查下。
回复
yanzhenshi
2014年09月25日 15:01:56
10楼
如果原消防水池及泵房提供压力能满足消防所需压力机流量,是可以利用原来的消防水池和泵房的
回复
789山
2016年11月18日 10:41:52
11楼
楼主的问题解决了嘛?也想学习学习
回复