测量用单相PT,采用Y/Y0接法,一次侧相对地标称为10kV,非10/1.732kV,能否用于10kV网络
wenkenman
wenkenman Lv.10
2014年09月23日 09:40:08
只看楼主

好吧,这个话题比较逗哏,也比较弱,我承认。。。。。。。——————————————————————————————————————分割线,主题如下:话说,选用测量机端电压的PT,仅仅测量使用,不管保护需求,保护的有专门的PT。所以采用的是单相PT,计划用Y/Y0接法,机端电压是10.5kV,系统标称电压即为10kV。查询国标 GB 1207-2007 电磁式电压互感器 中的规定,对于一次侧额定电压有如下文字描述:。。。。对于接在三相系统线与地之间或。。。。的电压互感器,其额定一次电压标准值为额定系统标称电压的[1/(根号3)]倍。

好吧,这个话题比较逗哏,也比较弱,我承认。。。。。。。
——————————————————————————————————————分割线,主题如下:
话说,选用测量机端电压的PT,仅仅测量使用,不管保护需求,保护的有专门的PT。
如此,应该选用的单相PT电压应该为( 10/1.732比0.1/1.732)kV(注:根号3=1.732)
现在问题来了,因为不考虑零序电压的测量,所以订购的PT并未有”剩余电压二次绕组“,因此在订货的时候由于工作人员疏忽,订购了变比为 10/0.1kV的单相PT,不知道是否影响电压的采样。


———————————————————————————————————————分割线,如下内容是笔者自行分析:
对比实际需求,貌似相对地的电压(即相电压)本应为10/1.732≈5.77kV,实际选用的PT”量程“为10kV,即5.77的1.732倍,
对二次输出而言,本来相对地电压(即相电压)额定输出应为0.1/1.732=0.0577kV=57.7V,实际选用的PT二次”量程“为100V,
对应的两者变比:需求为(10/1.732)/(0.1/1.732),实际变比 10/0.1,即变比为都应该是100,只不过在表达上,两者体现的是各自测量范围的”最大值“即量程的比值。
笔者认为,虽然说因为实际订货过程中,”量程“选大了,但由于最终的变比值都是相同的100,所以 不影响实际的使用。

现在提问就来了,量程大了的这些PT是否会影响实际的使用呢?测量精度上有没有什么变化。
谢谢。
免费打赏
lingxuct
2014年09月23日 10:31:45
2楼
不影响使用的结论在前,“是否会影响实际的使用呢?”的问题在后,是不是怀疑自己的分析?!
回复
wenkenman
2014年09月23日 10:39:45
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-23 10:31 不影响使用的结论在前,“是否会影响实际的使用呢?”的问题在后,是不是怀疑自己的分析?!不知道影响不影响呀,有没有实例呀,或者说我的分析有什么错误的地方呢,小弟才疏学浅,也不在设计院类的单位,所以,不知道这种用是否可以。不和国标,到是不争的事实罢了。给个意见表呗,亲。。。。。。。。
回复
wenkenman
2014年09月23日 10:40:15
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-23 10:31 不影响使用的结论在前,“是否会影响实际的使用呢?”的问题在后,是不是怀疑自己的分析?!不知道影响不影响呀,有没有实例呀,或者说我的分析有什么错误的地方呢,小弟才疏学浅,也不在设计院类的单位,所以,不知道这种用是否可以。不和国标,到是不争的事实罢了。给个意见表呗。
回复
lingxuct
2014年09月23日 11:34:12
5楼
wenkenman 发表于 2014-9-23 10:39 不知道影响不影响呀,有没有实例呀,或者说我的分析有什么错误的地方呢,小弟才疏学浅,也不在设计院类的 …认为自己分析是对的,就按对的做,如果有理由确定自己分析是错的,找出错误,才能纠正做法!“不和国标”有依据吗?
回复
kk_weilianggang
2014年09月24日 23:00:14
6楼
精度都是0.5级,能用,没问题。
回复
王小帅228
2014年09月24日 23:50:02
7楼
路过学习了
回复
电气奇才
2014年10月29日 22:35:51
9楼
这是有很大区别的,就你们采购人员买的10/0.1KV单相电压互感器就不能再采用你以前的Y/y接法了。只能采用这样的三个单相电压互感器构成D(三角形)接法,才可以给你提供三相100V电压,或者用1个10/0.1KV接两相构成单相接法提供100V,或者两个10/0.1KV构成V/V接法。10/1.732KV的单相电压互感器必须Y接才可
回复
jszj_dtx
2014年11月01日 13:12:41
10楼
10/0.1是线电压,10/1.732是相电压,国标规定,80%-120%额定一次电压时,负荷25%-100%时,误差等级要满足误差限值要求。接地式电压互感器额定一次电压为5770V,V/V接线的电压互感器额定一次电压为10000V.80%-120%额定一次电压范围不一样。误差等级不一定合格。所以原则上不好用10/0.1接成Y/Y来用!
回复
wenkenman
2014年11月03日 08:55:21
11楼
jszj_dtx 发表于 2014-11-1 13:12 10/0.1是线电压,10/1.732是相电压,国标规定,80%-120%额定一次电压时,负荷25%-100%时,误差等级要满足误 …求国标号,你说的这个看的有些眼晕。反正我是要Y/Y接法。不是开口三角。我的理解,就是量程大了而已。精度还是0.5的精度,没什么太大的影响吧。
回复
wenkenman
2014年11月03日 08:59:20
12楼
myqinpeng 发表于 2014-10-29 22:35 这是有很大区别的,就你们采购人员买的10/0.1KV单相电压互感器就不能再采用你以前的Y/y接法了。只能采用这样 …介个,怎么说呢,感觉你没明白我说的问题。还是好好看看我的论述再回答吧。谢谢。前文叙述过,我用的这个就是量程大了。理想状态看,二次侧线电压出来的自然是100V(Y/Y接),目前就是对 相电压而言,用的量程大了。大哥,精度还是0.5级的。
回复