测量用单相PT,采用Y/Y0接法,一次侧相对地标称为10kV,非10/1.732kV,能否用于10kV网络
wenkenman
wenkenman Lv.10
2014年09月23日 09:40:08
只看楼主

好吧,这个话题比较逗哏,也比较弱,我承认。。。。。。。——————————————————————————————————————分割线,主题如下:话说,选用测量机端电压的PT,仅仅测量使用,不管保护需求,保护的有专门的PT。所以采用的是单相PT,计划用Y/Y0接法,机端电压是10.5kV,系统标称电压即为10kV。查询国标 GB 1207-2007 电磁式电压互感器 中的规定,对于一次侧额定电压有如下文字描述:。。。。对于接在三相系统线与地之间或。。。。的电压互感器,其额定一次电压标准值为额定系统标称电压的[1/(根号3)]倍。

好吧,这个话题比较逗哏,也比较弱,我承认。。。。。。。
——————————————————————————————————————分割线,主题如下:
话说,选用测量机端电压的PT,仅仅测量使用,不管保护需求,保护的有专门的PT。
如此,应该选用的单相PT电压应该为( 10/1.732比0.1/1.732)kV(注:根号3=1.732)
现在问题来了,因为不考虑零序电压的测量,所以订购的PT并未有”剩余电压二次绕组“,因此在订货的时候由于工作人员疏忽,订购了变比为 10/0.1kV的单相PT,不知道是否影响电压的采样。


———————————————————————————————————————分割线,如下内容是笔者自行分析:
对比实际需求,貌似相对地的电压(即相电压)本应为10/1.732≈5.77kV,实际选用的PT”量程“为10kV,即5.77的1.732倍,
对二次输出而言,本来相对地电压(即相电压)额定输出应为0.1/1.732=0.0577kV=57.7V,实际选用的PT二次”量程“为100V,
对应的两者变比:需求为(10/1.732)/(0.1/1.732),实际变比 10/0.1,即变比为都应该是100,只不过在表达上,两者体现的是各自测量范围的”最大值“即量程的比值。
笔者认为,虽然说因为实际订货过程中,”量程“选大了,但由于最终的变比值都是相同的100,所以 不影响实际的使用。

现在提问就来了,量程大了的这些PT是否会影响实际的使用呢?测量精度上有没有什么变化。
谢谢。
免费打赏
电气奇才
2014年11月03日 22:36:34
13楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-11-3 22:41 编辑

单相电压互感器“一次侧相对地标称为10kV”这是什么话呀?你的电气技术思路不是很清晰,没有这种说法,从这句话可以看出你半路出家学电的,要么就是思路不清晰!单相电压互感器有三种电压:额定电压——基于变比的电压,比如10/0.1KV;10/1.732KV变0.1/1.732KV;额定绝缘电压——这个是基于长时间绝缘耐压的,10KV线路一般为12KV;短时耐冲击电压——基于耐受雷冲击的电压,一般电压很高,只是实验参考值。告诉你何为地?在接地系统中,中性点接地,地就是电气系统的参考零电位点;在不接地系统中,地就是电气系统中假定的理想零电位点,!所以10KV配电系统中每一相对地电压只有10/1.732KV,所谓的10KV只是以电压值最高的线电压来命名而已,所以你说单相电压互感器“一次侧相对地标称为10kV”这是一种错误的说法,10KV系统不论D接还是Y接,相对地只有10/1.732KV,所以好好研究一下我上面给你说的接法吧:lol:lol:lol
回复
wenkenman
2014年11月04日 08:45:06
14楼
myqinpeng 发表于 2014-11-3 22:36 单相电压互感器“一次侧相对地标称为10kV”这是什么话呀?你的电气技术思路不是很清晰,没有这种说法,从这 …好吧,我是半道出家,我小学还没毕业。对于你的概念,我表示认同,不过对于你的这种狂妄,我表示。呵呵。
回复
电气奇才
2014年11月04日 20:33:51
15楼
这不是什么狂妄,只是在说以后用词、技术方面的思维尽可能要滴水不漏,这样别人就不会找到你陈述的漏洞,这样大家才能尽快地分析出问题呀!英雄不问出处,还请包涵,我也学历不高的,我也是半路出家:P:P:P
回复