我这边有一新建工程,2500KW 高压同步电机规划3台(一台备用),初期安装2台。 1600KW高压异步电机规划2台初期1台,220KW高压电机一台。总用电负荷:2*2500KW,2*1600KW,站用变包括同步机励磁负荷计划SCB11-250,220KW高压电机和其它高压电机不同时工作。总负荷8500KW。供电方案采用建设35KV户外变电所 主变采用12500KVA变压器---35/10.5对其供电,35KV变电所和泵站相邻。35KV从附近6公里110变电站架空引入。注: 负载为离心泵。
请问这种情况下,2500同步电机采用直接启动方式,从电气角度方案是否可行?对35KV及110KV变电所主变有无冲击,对系统有无影响? 供电部门现要求高压电机必须用软起,不同意直接启动,说这么大电机对变电所及系统冲击太大,影响系统运行安全。 请问这种情况是否需要计算高压电机启动时系统压降是否会波及35及110KV变电站?还请各位大师赐教!如需计算应计算哪些数据,谢谢。本人初学,所提问题有不妥之处,还请不要见笑。
2楼
变压器有电抗,大电机启动好象是串电抗起动,可以直接全压起动。
因为负载是离心泵,起动前把进口阀关住就是空载启动。
回复
4楼
变压器有电抗,大电机启动好象是串电抗起动,可以直接全压起动。
因为负载是离心泵,起动前把进口阀关住就是空载启动。
回复
5楼
这个你自己计算一哈撒
参数收集齐!
回复
6楼
这个你自己计算一哈撒,参数收集齐!
回复
7楼
等。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
直接起动电流一般是额定电流的5-7倍,你把电机额定电流×5~7看看和变压器额定电流相差多少?
回复
9楼
学习,再学习!
回复
11楼
本帖最后由 xyyrrr 于 2014-9-26 13:21 编辑
楼主如果是建设单位(主要是发标一方),一定坚持要求用变频,
如果是施工单位(尤其投标一方),准备吃苍蝇吧.
回复
12楼
刚入行就弄这么高端大气的,厉害。我觉得也不用算了就软启动吧,肯定不会错,供电局不是也这么要求么。用软启动也安全。这么大的电流电压好吓人啊
回复
13楼
这个你自己计算一哈撒
参数收集齐!
回复