变电工程求老师指点
wangjiehua2
2014年09月22日 22:18:10
只看楼主

我这边有一新建工程,2500KW 高压同步电机规划3台(一台备用),初期安装2台。 1600KW高压异步电机规划2台初期1台,220KW高压电机一台。总用电负荷:2*2500KW,2*1600KW,站用变包括同步机励磁负荷计划SCB11-250,220KW高压电机和其它高压电机不同时工作。总负荷8500KW。供电方案采用建设35KV户外变电所 主变采用12500KVA变压器---35/10.5对其供电,35KV变电所和泵站相邻。35KV从附近6公里110变电站架空引入。注: 负载为离心泵。

请问这种情况下,2500同步电机采用直接启动方式,从电气角度方案是否可行?对35KV及110KV变电所主变有无冲击,对系统有无影响? 供电部门现要求高压电机必须用软起,不同意直接启动,说这么大电机对变电所及系统冲击太大,影响系统运行安全。 请问这种情况是否需要计算高压电机启动时系统压降是否会波及35及110KV变电站?还请各位大师赐教!如需计算应计算哪些数据,谢谢。本人初学,所提问题有不妥之处,还请不要见笑。
免费打赏
xinxirong
2014年09月28日 16:06:19
14楼
要起动同步电动机须借助其他方法,主要有以下两种方法。①异步起动法:在电动机主磁极极靴上装设笼型起动绕组。起动时,先使励磁绕组通过电阻短接,而后将定子绕组接入电网。依靠起动绕组的异步电磁转矩使电动机升速到接近同步转速,再将励磁电流通入励磁绕组,建立主极磁场,即可依靠同步电磁转矩,将电动机转子牵入同步转速。②辅助电动机起动法:通常选用与同步电动机同极数的感应电动机(容量约为主机的10~15%)作为辅助电动机,拖动主机到接近同步转速,再将电源切换到主机定子,励磁电流通入励磁绕组,将主机牵入同步转速。
回复
zspzsl_7872
2014年09月29日 09:35:01
15楼
这么大的电机,一般做发,我们都采用降压启动。
回复
zongch1939
2014年10月03日 17:29:37
16楼
目前,大型交流电动机采用直接启动的方式很少了。例如,新建的发电厂,包括一些热电联产、焚烧垃圾的小型电厂,大都采用变频器启动方式。有的也采用软启动方式。特别是采用变频器的,不仅启动时启动电流小,对系统冲击小,而且在正常运行中,可利用变频器来调整转速改变流量,节能效果十分显著。而采用调节出口阀来调节流量,不但磨损阀门,而且节流损失大,浪费电能。
建议采用变频器,虽然一次投入资金偏大,但节能效果显著,数年以后靠节能可收回多投入的资金。
回复
crossoverlyw
2014年10月10日 10:13:04
17楼
好贴,帮顶!
回复
简单信
2014年10月23日 21:50:07
18楼
2500KW的高压同步电动机直接启动?励磁怎么投?搞不好启动失败,对电网冲击是很大的。
回复
qq_1412133617474
2014年11月11日 08:01:10
19楼
学习学习。。。。
回复
孙易
2018年05月21日 17:23:46
21楼

没关系···10kV压降 很大···启动时应该降到9.5kV以下

35kV影响很小,可以忽略

回复
ssqqugamd
2018年05月21日 19:21:34
22楼

我建议采用线路变压器组供电,一台电机采用一台专用变压器供电 ,站内用电和励磁机用一台变压器(共计五台35KV/10.5kv),35KV电源侧设电抗器主要是增加供电电抗,是可以直接启动的!但是要进行启动和短路电炉流复合计算符合设计规范。

回复
四川洪哥
2018年05月22日 09:20:12
23楼

直接起动电流一般是额定电流的5-7倍