梁刚度放大系数取值和矩形梁转T型梁计算结果分析
sudongdong1992
2014年09月22日 16:33:29
只看楼主

前两天在网上看到一篇文章,讲的是在PKPM的STAWE参数设置中,有一个参数是“梁刚度放大系数按2010规范取值",其实大多数结构设计人员在设计过程中对于梁的刚度就默认填写了一个放大系数2,目的是考虑楼板对于梁的约束作用。但许多人忽视了另外一个参数“矩形梁转T型梁”,这是完全按照混规5.2.4条中所叙述的考虑了楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。后者在结构理论上更接近真实受力特征,二者在结构整体计算,地震力计算是一致的。但是“矩形梁转T型梁”在配筋计算上对于梁跨中截面底筋会减少15%的配筋,也就是说更经济。

另附权威分析资料原文,愿广大结构设计论坛好友踊跃讨论,大家共同进步。
1b2e9f7a5ec046b5311a.pdf
408 KB
立即下载
免费打赏
结构生活
2014年09月22日 17:32:42
2楼
多谢楼主,总结的很到位啊
回复
设计小兵
2014年09月23日 14:50:06
3楼
该论文资料很清晰,内容很好,结构设计时可参考。谢谢!
回复
zhangxiao201306
2014年09月24日 08:32:41
4楼
的确会对梁支座钢筋能减少
回复
结构生活
2014年09月24日 10:24:00
5楼
是的,我已经验证过了
回复
蔡昌辉
2016年07月13日 08:39:59
6楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
强二
2016年07月13日 13:42:53
7楼
文章分析的很好,曾用过此法进行设计过一个冷库,可节省钢筋
回复
scarborough
2016年12月17日 10:48:23
8楼
文章是针对pkpm写的,对yjk是不一样的。
回复
wypkungfu
2016年12月19日 13:51:47
9楼
文字写得很好,感谢资源分享
回复
李大海
2017年01月05日 21:00:37
10楼
是好东西!
回复
李大海
2017年01月05日 21:01:00
11楼
多谢了!!!!
回复