高温污水搅拌、水泵选型
billy0807
Lv.4
2014年09月22日 15:08:39
来自于
环保工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
污水进调节池的温度大约五六十度,通过大容积水池搅拌、自然冷却降温,潜水搅拌机选择常规的是否可以?潜水泵有没有针对高温水的,用哪种水泵比较合适,最好室外不用做防冻
污水进调节池的温度大约五六十度,通过大容积水池搅拌、自然冷却降温,潜水搅拌机选择常规的是否可以?
潜水泵有没有针对高温水的,用哪种水泵比较合适,最好室外不用做防冻
飞啊飞啊
2014年09月24日 06:23:17
2楼
常规的潜水搅拌没有问题,才60摄氏度,,
回复
wsg_hziee
2014年09月25日 00:23:19
3楼
常规潜污泵应该就可以 具体咨询生产厂家
回复
飞啊飞啊
2014年09月25日 06:53:21
4楼
是的,五六十度的水温,应该能承受。
回复