室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?
anan20060123
2014年09月20日 18:51:22
只看楼主

室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?

室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?
免费打赏
beida_energy
2014年09月22日 09:08:36
12楼
wangdongxuexi 发表于 2014-9-21 23:49 还有一点,他既然可以插两孔的插座也可以插三孔的插座,那负荷应该是两头的插头吧!这样的话一般是三孔的 …第一,很多人把三极插座按下一个插到两极插座内。第二,如果开始插两极的能用,那肯定是一个相导体和一个中性导体,不然,这时候就跳了。所以,肯定是设备接地!只是开始没有接保护导体的时候没有泄放回路,所以没跳。
回复
qq359879362
2014年09月22日 10:03:03
13楼
zongch1939 发表于 2014-9-21 12:19 图中红色圈内的两个端子线接错了。应按1、2的接法。不对的,按你第3个图,即使是用两孔,漏电开关也会跳
回复
qq359879362
2014年09月22日 10:03:35
14楼
红苹果 发表于 2014-9-21 10:52 零地线混了。。零地混了,接2孔漏电也应该会跳啊
回复
wangdongxuexi
2014年09月22日 11:40:33
15楼


就算你把三头的插头掰掉一头插两孔插座上,不跳闸。难道你还把插头再恢复好再插三孔的吗?,那么插三孔时用的是掰掉地线的插头,这样跳闸,这样只能说负荷没问题,负荷三头的插头一直都用了两根线。地线已经掰掉了!我感觉还是插座问题!
回复
beida_energy
2014年09月22日 14:00:02
16楼
wangdongxuexi 发表于 2014-9-22 11:40 就算你把三头的插头掰掉一头插两孔插座上,不跳闸。难道你还把插头再恢复好再插三孔的吗?,那么插三孔时 …你看看楼上说的!自己想!
回复
chenfeng0530
2014年09月22日 14:07:26
17楼
要么是负载有漏电接地,要么就是三孔插座接错了
回复
q123321aaa
2014年09月22日 14:18:41
18楼
把插座面板拆下来看下,就知道哪里错了
回复
wangdongxuexi
2014年09月22日 22:41:54
19楼


1-两孔的还有三孔的插座是两个单独的插座,三孔的插座后面零地接反了,而两孔的插座正常,接两孔时怎么会跳?
2-三插头的负荷你掰掉地线成了两插头的负荷!在插两孔时正常,插三孔插座时负荷都没有地线了(地线已经掰掉),即使负荷碰壳还怎么构成泄流回路?只有三孔插座接反了时才跳闸。
回复
bjwyy2013
2014年09月23日 10:01:16
20楼
应该是零线和地线弄混了
回复
qq359879362
2014年09月23日 10:25:25
21楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-9-23 10:26 编辑 wangdongxuexi 发表于 2014-9-22 22:41 1-两孔的还有三孔的插座是两个单独的插座,三孔的插座后面零地接反了,而两孔的插座正常,接两孔时怎么会 …楼主的意思没说清,多功能插座可以插三孔也可以插两种,我以为楼主说的意思是同一个插座,先一个两极头插上去没跳,一个三极的插上去就跳了,所以才有此疑问。
回复

相关推荐

APP内打开