室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?
室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?
2楼
三脚扁插座内有接地,可能接地线接错了。
不排除你负载的接地线接错了。
回复
3楼
顶楼上的 :lol
回复
4楼
零地线混了。。
回复
5楼
图中红色圈内的两个端子线接错了。应按1、2的接法。
回复
6楼
检查看是不是零、地线接错了
回复
7楼
zongch1939 发表于 2014-9-21 12:19 图中红色圈内的两个端子线接错了。应按1、2的接法。{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}挺!
回复
8楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-9-21 15:10 编辑
如果是地、零混了,那么接两根导体时,是正常的,那就意味着这时候地零并为混!
第二根导体就肯定是N导体。
如果地零混了,即第一次接的时候接的是L与PE导体,那么漏电也跳了。
所以,还是设备接地了,因为接两根导体时,外壳悬空,接地故障并未检出。
接了PE导体后,形成泄漏电流,产生了剩余电流才跳闸的。
回复
9楼
学习
回复
10楼
是不是也得看插座是单独五孔的,还是一个插座是单独两孔的,一个插座是单独三孔的? 要是五孔的插座内部接线厂家已经连接正确时就会出现你说的负荷问题现象,要是两个单独的插座,三孔的那个插座零线和地线颠倒了就会跳闸。
回复
11楼
还有一点,他既然可以插两孔的插座也可以插三孔的插座,那负荷应该是两头的插头吧!这样的话一般是三孔的插座地线和零线接错了