楼板上直接砌墙,楼板有12厘米厚,墙有10厘米厚是用加气块砌筑,层高3米,会有问题吗,板跨度4米,板会开裂吗?
楼板上直接砌墙,楼板有12厘米厚,墙有10厘米厚是用加气块砌筑,层高3米,会有问题吗,板跨度4米,板会开裂吗?
12楼
看板的配筋情况,然后还要增加补强筋
回复
13楼
可能性会很大。
回复
14楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
15楼
你这个墙是干嘛用的?如果仅仅是隔墙的话就应该不会裂啊
回复
16楼
一般来说,在板上设砌体的,须在板内增设至少2Φ14加强筋。如板内没有加强筋的,可以考虑在砌筑前于板面设2Φ12通长增强筋、并锚入两端不少于200mm。保险起见,可在板上1.0m高度,再增加一道2Φ12通长增强筋.
回复
17楼
不允许砌墙或和结构设计协商方案。
回复
18楼
原来设计有墙没,原设计没有建议楼主采用轻质隔墙,还是有疑问咨询一下原设计单位
回复
19楼
一般不会,受力一般而言是可以的。
回复
20楼
不会,结实很呐
回复
21楼
120的板厚应该没有多少问题
回复