梁的布置,看大中至正有感
在路上走着
2014年09月19日 10:22:11
只看楼主

早上起来看的大中至正关于梁布置的讨论,想起之前做过的一个项目,先介绍下项目情况,X向是两跨,一跨10.5m一跨13.5m,Y向跨度是7.8m。柱子是已经定了,这个没什么争议的,我首先做的梁布置是X向梁是350x1000,Y向梁是250x700,做成了十字交叉梁,布置图如下。后来图给总工看了之后指出我的布置有问题,因为我X向和Y向的跨度相差较大,一个是13.5一个是7.8,所以重新对梁系进行了修改。修改过的梁X向是400x1000,Y向的梁是200x500,因为板跨减小了,所以板厚由以前的120降为100,结构自重也减小了,含钢量由广厦自带的概预算软件比较下降了2KG/m2。

早上起来看的大中至正关于梁布置的讨论,想起之前做过的一个项目,
先介绍下项目情况,X向是两跨,一跨10.5m一跨13.5m,Y向跨度是7.8m。
作为一个结构的菜鸟,还有很多路要走,周五的早上,没太多心思画图,看了看了以前画的图,发觉自己还是在进步的。

QQ截图20140919095458.png


1.png


2.png

免费打赏
在路上走着
2014年09月19日 10:22:55
2楼
我要向大神们学习,不断地总结不断的进步
回复
jaksong
2014年09月19日 11:16:31
3楼
lz如果有时间可以x向布置次梁形成单向板,如果对净高没要求的话,次梁需要做的高点,看一下钢筋量 分享一下
回复
在路上走着
2014年09月19日 11:49:33
4楼
jaksong 发表于 2014-9-19 11:16 lz如果有时间可以x向布置次梁形成单向板,如果对净高没要求的话,次梁需要做的高点,看一下钢筋量 分享一下 …x向布置成单向板不合适,跨度太大了,梁高要加
回复
设计小兵
2014年09月19日 13:04:19
5楼
可以沿X向布置单向次梁,次梁截面高度800,Y向主框梁截面高度亦设计成800,可能会更合理些
回复
catcher1221
2014年09月19日 13:15:08
6楼
乍一看好多次梁,那干嘛不做十字梁呢,我做十字梁的话老板又要说我了,“做一根梁就够了,你以为做那么多梁不要钱啊”,所以可以试一下上面前辈说的布置成单向板的方法,个人愚见,不对之处敬请指正
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年09月19日 13:21:23
7楼
在路上走着 发表于 2014-9-19 11:49 x向布置成单向板不合适,跨度太大了,梁高要加我也赞同这位仁兄的看法,X方向拉次梁,间距2.6或者3.9米,可以一试,或许含钢量会更小啊
回复
桀烨
2014年09月19日 13:40:16
8楼
能否告知你这个讨论的内容 作为一个结构菜鸟想学一下 谢谢
回复
偷地雷的
2014年09月19日 13:48:32
9楼
x方向加一道次梁是合理的。y向主梁高500太小了,怎么也得550或600合适,你看看挠度能多的去吗?构件尺寸不能太小。
回复
bdlfuckyou
2014年09月19日 14:02:36
10楼
x方向拉次梁值得一试
回复
dhdavid
2014年09月19日 19:08:33
11楼
梁有点少,梁、板配筋都会大,会费点。
回复

相关推荐

APP内打开