梁的布置,看大中至正有感
在路上走着
2014年09月19日 10:22:11
只看楼主

早上起来看的大中至正关于梁布置的讨论,想起之前做过的一个项目,先介绍下项目情况,X向是两跨,一跨10.5m一跨13.5m,Y向跨度是7.8m。柱子是已经定了,这个没什么争议的,我首先做的梁布置是X向梁是350x1000,Y向梁是250x700,做成了十字交叉梁,布置图如下。后来图给总工看了之后指出我的布置有问题,因为我X向和Y向的跨度相差较大,一个是13.5一个是7.8,所以重新对梁系进行了修改。修改过的梁X向是400x1000,Y向的梁是200x500,因为板跨减小了,所以板厚由以前的120降为100,结构自重也减小了,含钢量由广厦自带的概预算软件比较下降了2KG/m2。

早上起来看的大中至正关于梁布置的讨论,想起之前做过的一个项目,
先介绍下项目情况,X向是两跨,一跨10.5m一跨13.5m,Y向跨度是7.8m。
作为一个结构的菜鸟,还有很多路要走,周五的早上,没太多心思画图,看了看了以前画的图,发觉自己还是在进步的。

QQ截图20140919095458.png


1.png


2.png

免费打赏
drelove1
2014年09月22日 09:34:24
12楼
值得学习的好东西.感谢楼主
回复
zhangxiao201306
2014年09月22日 09:51:04
13楼
单向板 最佳选择
回复
lc19910204
2014年09月22日 12:20:00
14楼
你的配筋率看了吗?
回复
jinghai522521
2014年09月22日 14:23:47
15楼
如果是我,我会X向做梁,这样的话更合理,而且对于后期装修安装会有好处
回复
jinghai522521
2014年09月22日 14:25:01
16楼
在路上走着 发表于 2014-9-19 11:49 x向布置成单向板不合适,跨度太大了,梁高要加你仅仅看见跨度大,但是荷载会更合理的布置
回复
李万里
2014年09月22日 14:30:04
17楼
X向拉梁会省?
回复
qq_1400139874470
2014年09月22日 15:26:17
18楼

我要向大神们学习,不断地总结不断的进步
回复
dazzle_cui
2014年09月22日 17:43:12
19楼
学习了、、、、、、、
回复
zhuchanglin2010
2014年09月22日 19:52:00
20楼
x方向拉次梁值得一试。控制层高也比较好
回复
sudongdong1992
2014年09月23日 08:28:39
21楼
楼主的这个结构看起来应该层高很高、大跨度的框架中间做成十字形梁挺合适的、
回复