梁下插管长度在施工工艺上有什么要求?内有详图
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年09月18日 15:14:41
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-18 15:16 编辑 梁下的管子长度到底符不符合规范要求,有的长,有的超短(最后一张照片),这么超短的以后怎么接长呢

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-18 15:16 编辑

梁下的管子长度到底符不符合规范要求,有的长,有的超短(最后一张照片),这么超短的以后怎么接长呢
IMG_20140918_135940.jpg

IMG_20140918_135945.jpg

IMG_20140918_135953.jpg

IMG_20140918_140041.jpg

IMG_20140918_135940.jpg


IMG_20140918_135945.jpg


IMG_20140918_135953.jpg


IMG_20140918_140041.jpg

免费打赏
jian8773
2014年09月23日 14:07:46
32楼
薛家大女婿 发表于 2014-9-19 10:38 一直以来见过的施工都是这样预埋的,PC20和PC25的管子预埋穿梁直接在梁板上打眼直接将管子插下去的。兄弟直接插也可以吗?以后怎么穿线啊?这样做不妥吧
回复
xiangfanlzy
2014年09月23日 14:37:58
33楼
这样管子不都挤扁了吗?
回复
量子
2014年09月23日 14:49:44
34楼
薛家大女婿 发表于 2014-9-19 10:38 一直以来见过的施工都是这样预埋的,PC20和PC25的管子预埋穿梁直接在梁板上打眼直接将管子插下去的。这是实际情况,建筑工地我见过的几乎都是这样子弄的;
回复
zyh0320
2014年09月24日 20:49:14
35楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 10:47 如果在浇混凝土时把PVC管挤扁了,后面工作怎么做?一般压扁的情况比较少啊,实在堵塞了,可以楼板上面敷设啊
回复
zyh0320
2014年09月24日 20:50:54
36楼
x940009238 发表于 2014-9-22 11:13 那后期穿线怎么办?PVC阻燃电工套管损坏是常有的,穿不过去的情况很少,如果存在堵塞或被压扁,可以从楼板上方敷设
回复
zhanlang2008
2014年09月25日 12:37:24
37楼
凿出来,用接头接管
回复
飞啊飞啊
2014年09月26日 10:35:28
38楼
薛家大女婿 发表于 2014-9-19 10:36 小一号的插进去也行吗?图纸要求的PC20管子预埋,到砖墙上开关变成了PC15的管子了。行得通吗?肯定不行,最起码要规格一致,小一号肯定不行。
回复
sw3636844
2014年09月27日 08:21:57
39楼
谢谢分享
回复
kv123
2014年10月02日 10:39:10
40楼
我只能说,这都是胡乱施工。这么搞梁,结构的同意吗?
回复
wpl.1988
2014年10月11日 09:21:30
41楼
这些都是工程上的通病,半成品保护意识不到位,可以减少梁下断管的方法有(个人建议)在楼板浇筑结束后一天派工人将梁底的管锯短留3公分左右,并与木工班组协调拆板时注意。
回复

相关推荐

APP内打开