所谓做室内装饰项目,无非是墙、顶、地三类的施工做法,今天话不多说,直接跟大家分享 装饰工地上十大典型工程施工工艺做法 : 01. 龙骨吊顶施工工艺 CAD节点做法△
所谓做室内装饰项目,无非是墙、顶、地三类的施工做法,今天话不多说,直接跟大家分享 装饰工地上十大典型工程施工工艺做法 :
? 工序流程
施工前准备→场地测量放线→设置吊筋点位→吊杆固定安装→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨→石膏板封板→饰面施工
? 施工步骤
1)膨胀螺栓吊挂吊杆,吊杆的固定点间 900-1000mm。吊杆离墙边距离不得超过300mm;
在墙柱面上弹出标高线,在楼板底弹出吊杆的布置点控制线;
2)主龙骨间距 900-1000mm,主龙骨的悬臂段 ≤300mm,否则增加吊杆, 主龙骨的接长应采取对接并铆固,相邻龙骨的对接接头要相互错开;
3)副龙骨紧贴主龙骨安装,副龙骨间距300-400mm。用副吊连接件把副龙骨有效固定在主龙骨上;
副吊与主龙的连接时,相邻副吊应一正一反或两正一反,严禁两反一正。 副吊卡口应用老虎钳压紧;
U型等边及不等边龙骨,与副龙连接,原则上要全锚固,但是也可以相隔1-2根,进行锚固,不可不锚固!
吊顶要求采用成品检修孔,规格满足检修要求,其周边龙骨需加固处理;
检修口四个角安装专用加固件△
吊顶造型挂落侧板,转角需包角加固;
拐角处一般都不能接缝,尽量用“L”型或“7”型完整板材过渡。
转角加固推迟标准做法:
① 转角处利用“L”型9厘板加固,以15m为参考单位增加伸缩缝防止开裂;
② 要注意封板后石膏板之间的留缝控制;
③ 轻钢龙骨顶面的转角加固和“T”型石膏板封板。
4) 石膏板吊顶长度超过15米的各类走道或大面积吊顶转角处应预留伸缩缝,且伸缩缝两边应设置独立的主龙骨、副龙骨。
? 工序流程
地面清理→定位弹线→安装沿地龙骨→安装沿顶龙骨→安装竖龙骨→安装门洞框龙骨→安装穿心龙骨及加固方管→安装白铁皮→线盒线管安装排布→封一侧石膏板→填塞岩棉→隐蔽验收→封另一侧石膏板→缝隙打胶
? 施工步骤
1)地面清理:洒水后,进行地面清理,保证地面整洁,无积灰、杂物等;
2)定位弹线:应按图纸尺寸准确放线,弹出隔墙完成面线和基层龙骨完成面线,并喷涂标识,且弹线应清晰;
3)安装沿地龙骨:将橡胶垫裁切成小条,宽度小于龙骨宽度 10mm 为宜,后按要求铺设于天地龙骨下;
沿地龙骨用 Φ10mm 膨胀螺栓固定,按间距 400mm 交错排列;
沿地龙骨交接处采用搭接,搭接部分不小于 100mm,且用2个Φ10mm 膨胀螺栓固定;
6)安装门窗洞口龙骨:门框垛头隔墙应增加竖龙整体牢固度,端头可把两根龙骨对扣安装,并采用白铁皮整体拉接;
对门框洞口采用 50×100×5mm 镀锌方管进行加固,针对现场不允许使用电焊,可用 40×80×5mm 角码、膨胀螺栓、强攻螺丝固定;
8)封一侧石膏板:封板前对地龙骨内灰尘用气枪进行清理;
第一层石膏板在下口预留 250mm 封防水石膏板防潮(玻镁板或水泥压力板),底口离地面高出 10-20mm,第二层封板应与第一层石膏板拼缝错开;
门头封板时采用 L 型石膏板进行封板,拼缝置于门框正上方;防火板基层拼接处留缝,防止受潮变形鼓胀;
9)填塞岩棉:填塞岩棉必须密实,平整。注意顶面管线处及竖龙凹槽内应填塞密实;顶面压型钢板凹槽内也需填塞岩棉。
? 工序流程
基层检查→放线→木楔、木龙骨三防处理→木楔安装→龙骨安装→铺钉基层板→安装挂条→挂装木饰面板→成品保护
? 施工步骤
1)基层检查:水平基准线、基层表面平整度、垂直度、牢固度、基层含水率符合要求;
水泥砂浆层含水率不大于8%,防潮处理与隐蔽验收;
2)放线:根据深化图纸和现场的轴线、水平基准线等尺寸,确定基层龙骨的分格尺寸;
放线时应尽量避开墙面管线、砌块砖墙的砖缝等处;
3)木楔、木龙骨三防处理:木楔、木龙骨等应在安装前进行防腐、防火、防虫处理;
4)木楔安装:在龙骨中心线交叉位置用冲击钻钻直径 14~16mm 的孔,将直径 14~16mm、长 50mm 经过防腐处理的木楔植入;
安装过程中随时用 2m 靠尺和铅垂线检查平整度和垂直度,并进行调整,达到质量要求;
5)龙骨安装:木龙骨应先进行处理后,按放线的分格加工出凹槽榫;
在地面进行拼装,制成木龙骨架。调整平整度、垂直度达到要求后,用自攻螺钉将其固定在木楔上;
7)挂装木饰面板:在木饰面的背面按安装位置进行弹线,将两片挂条中的另一条临时固定在木饰面背面,进行试装;
常见的木饰面节点:
? 工序流程
测量放线→基层防水处理→墙面批砂浆找平→弹线分格→贴砖→勾缝
? 施工步骤
1)铺贴之前对房间进行规方。 1:2 水泥砂浆找平,满足垂直度为 3mm,方正度为 3mm;
2)在墙体立面上弹出相对面完成面定位线,要求地面方正,水泥浆的厚度为 10-15mm;
3)在同一墙面上弹分格线,考虑门窗洞口收边、碰角细部处理,不允许小于 100mm;
4) 铺贴前对基层要充分湿润,冲掉浮尘,7成干即可铺贴;
5)陶质面砖铺贴前用清水浸泡1小时,洗净灰尘阴干无明水后,背面刮水泥灰浆 10-15mm,四周泥浆饱满;
6)瓷质砖不允许浸泡,铺贴前涂刷瓷砖专用界面剂;
7)墙面砖在铺装时,同一区域面砖色号、品牌、批次统一,无崩边、缺角、翘角等质量缺陷;
10)给、排水管管根瓷砖需用玻璃开孔器套割开孔,严禁打磨敲孔;
11)面砖铺贴自下而上,自墙、柱角开始,严格按弹线控制定位;
12)阳角处的细部处理,材质不同、部位不同,其处理方式也不同;
13)3h后、6h前用清水、毛刷清理砖面及砖缝水泥,最后用柔软材料清理干净;
? 工序流程
测量放线→材料准备→基层钢架龙骨制作安装→安装挂件→石材摆版→隐蔽验收→试装石材→调校固定→勾缝、打胶、清理→成品保护
? 施工步骤
1)放线弹线: 在地上放样并弹出骨架、饰面轮廓线和墙上水平基准线,与各部位的垂直槽钢线;
2)埋板安装: 按照竖龙骨槽钢位置,确定埋板位置,在混凝土梁、墙上用膨胀螺栓固定埋板。
3)钢骨架制作安装: 间距一般控制在 1000mm 左右,竖龙骨与埋板四边满焊连接;
横龙骨水平偏差不宜超过 3mm。钢骨架焊接部位防锈处理;
① 在钢骨架上插固定螺栓,镶不锈钢或铝合金固定挂件;
② 根据设计尺寸,将石材固定在专用模具上,进行石材上、下端开槽。开槽深度 15mm 左右,槽边与板材正面距离约 15mm 并保持平行,背面开一企口以便干挂件能嵌入其中;
③ 用AB结构胶嵌下层石材的上槽,插连接挂件,嵌上层石材下槽;
④ 临时固定上层石材,镶不锈钢挂件,调整后用AB结构胶固定。
左:石材干挂现场图
右:石材背板干挂安装现场示意图
5)修理保护: 用珍珠薄膜盖住安装好的石材墙面,保证地面以上 2000mmm 范围均覆盖好,进行成品保护。
? 工序流程
清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂/涂刷底胶→壁纸浸水→墙面弹线→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整完成→验收、成品打包
? 施工步骤
1) 墙纸胶/墙纸粉倒入清水容器桶中搅拌均匀;
2)墙面清理;
3)墙纸对花;
4)剪裁多余墙纸;
6)墙纸涮胶与拆叠;
7)从上至下,红外线找水平线,剪裁顶面对于墙纸;
8)从上至下,刮平墙纸,裁剪对于墙纸;
9)墙纸对花拼缝,清理胶水;
? 工序流程
基层处理→弹线定位→龙骨安装→封基层板→弹线分块→计算用料、截面料→板块加工→板块安装→安装贴脸或装饰边线
? 施工步骤
1)基层处理 : 混凝土及墙面基层应按照一般抹灰工程的做法抹灰找平。
2)弹线定位: 在墙面上弹出龙骨定位排布线以及软包基层完成线,确定龙骨与基层墙面的距离和金属支撑卡的臂长。
3)两种方法:直接铺贴法、 预制铺贴镶嵌法;
以不锈钢嵌条安装为例:
? 压条以U型卡槽正反扣,形成工艺缝
对石材缝隙的尺寸要求比较高,同时安装时容易对石材的边角产生破坏。
? 不锈钢厚度保证 3mm 以上的可见边做法
要对不锈钢边缘进行处理,如遇到不需使用成品镀钛,可以考虑用铝型材做嵌条,形状多变尺寸限制较少。
? 石材阳角条不锈钢常规做法
不锈钢厚度必需保证 3mm 以上,增加了制作成本。同时在安装时使用胶水,容易脱落。
? 板材剪折而成的降低成本的深化后做法
使用板材剪折降低了成本,镀钛阳角可直接使用镀钛板制作,减少了对侧边的加工。有卡边后不易脱落。
板材压合成型制作石材阴阳角,装饰面较美观
但相对制作难度加大△
? 不锈钢U型槽做压缝的常规做法,安装困难
不锈钢U槽的固定依然是靠胶水和石材的粘结。安装时侧面做好支撑,等胶水凝结后再拆除支撑杆。
? 以焊接码片形式深化,不锈钢与地面的安装无需做侧面支撑
码片的牢固度不够会踩倒U型嵌条,造成修补会无形中增加成本。
? 将嵌条多折一道边,增加牢固度
? 做成U型卡条用胶水安装到木饰面嵌缝中的常规做法
安装时木饰面局部容易起拱或是嵌条本身变形,容易出现凹坑或大肚子现象,影响美观。存在安装难点,容易污染墙面。
? 用沉孔螺丝代替了胶水的优化做法,注意安装顺序
避免弊端,且便于安装,沉孔螺丝代替胶水,安装顺序:先不锈钢,后木饰面。
? 需要配合木饰面厂家的深化做法
把加工好的条子送到木饰面厂家,由木饰面厂家安装。需要项目部协调好。
? 在不锈钢U槽背面焊接钉子,到现场直接钉在基层板上的做法
适合抢工,要保证木石缝隙尺寸标准。不适合表面镀钛嵌条。
? 目前比较成熟的不锈钢型材做法
要求不锈钢尺寸不能太大,正常在 10mm 以内。表面处理有一定的难度,尤其是镜面镀钛。
不锈钢与石材收口工艺:
以不锈钢收石材,可以有效防止石材边缘安装的瑕疵,做到干净美观。
以上节点做法要求石材厂家配合开槽处理,留一条工艺槽比较美观。
以上优化不锈钢既可以收掉石材边缘,又可以遮挡住由于抽槽而产生的侧面漏光现象。
但增加了不锈钢的制作、安装难度。
上图要求石材厂家边缘竖向开槽处理。
① 既能遮挡住由于抽槽而产生的侧面漏光现象;
② 又能降低不锈钢安装和制作难度。
? 工序流程
施工准备→基层处理→确定防水高度→防水涂抹→蓄水、淋水试验
? 施工步骤
1)施工前做好现场技术交底,明确施工要求,安排施工材料机具进场并带有相关合格证。基层含水率 ≤9%,水管试压合格,管口做好防护。
2)基层处理
基层处理主要包括细部节点加强处理、大面节点部位的处理、基层清理。
细部节点处理主要针对排水口、管根、阴阳角、地面凹凸不平的地方进行剃槽填补处理;
剃槽后及时清理水泥碎渣及尘土,然后在槽内填置止水条,最后用堵漏王抹平,同时用蘸水的刷子将其表面处理光滑。
所有细部处理结束后,进入基层处理阶段,用铲刀将粘在找平层上的灰渣除掉,表面必须平整,凹陷处用堵漏王进行抹平。然后用扫帚全面清扫墙面、地面、细部等各个部位。
3)确定防水高度
在设定好的防水高度位置进行弹线,卫生间内非淋浴墙面防水高度为 300mm;
对于墙面会经常接触水的卫生间,防水高度应加高至 1800mm;
墙上有穿墙管部位要高出管口部位 200mm。
4)防水涂膜: 施工前基层进行适当的洒水湿润,防止干燥开裂。
首先对排水口、管根处、阴阳角处用搅拌好的JS复合防水涂料均匀地涂刷一遍,涂刷宽度为 300mm 为宜;
并立即铺设网格布进行增强处理,用漆刷将网格布按压平整与下层涂料贴合紧密,搭接宽度为 100mm;
附加层防水施工结束后至少进行三遍防水涂抹,直至设计厚度。
第一遍涂抹要薄涂,厚度为 0.2-0.4mm;
间隔4-8小时后进行第二遍涂抹。第二第三遍涂抹厚度 0.4-0.5mm;
为保证墙面后续益于贴砖,应在第三遍涂抹结束后在墙面撒上细沙处理;
防水层施工完成48小时后,蓄水试验24h以上和连续淋水2小时,未出现渗水漏水为合格。
? 工序流程
? 施工步骤
放线:在GRG型材安装前,需进行现场放线操作,并核对现场与施工图间的差异;
定位板安装:在GRG型材安装过程中,需先进行定位板安装,定位板的选取一定需可以为相邻板块的安装提供坐标依据;
初次加固:在GRG型材的安装时,除定位板外,其他板材的安装一般分两次加固;
校准:非定位板安装后,依照放线、施工图及所安装的定位板进行版块校准工作;
型材间锁固:GRG型材安装完后,必须进行对敲螺栓锁固工作,且相邻两板块需预留 10mm 间距;
对敲螺栓在相邻板材对锁使用间距 300mm~400mm;
二次加固:当相邻板材锁固后,进行型材产品的安装二次加固(二次加固为将相邻板块对锁后,对各板块的固定点进行加固,一般为预埋件上下螺栓拧紧处理)
填缝批缝:只有当板材全锁固和二次加固后,放可进行填缝批缝处理;
批灰:完成后如板材面层平滑度不符合要求,需进行批灰找平工作;
安装主要节点: