110米长的建筑,3层框架结构,老总不让加伸缩缝,除了砼规介绍的措施,还有别的吗?
ainijch
ainijch Lv.12
2014年09月18日 14:19:41
只看楼主

后浇带也不能让55米提高到110米吧规范介绍了保温措施,施工措施请问结构计算上,还有其他方面,有什么办法吗,谢谢

后浇带也不能让55米提高到110米吧
规范介绍了保温措施,施工措施

请问结构计算上,还有其他方面,有什么办法吗,谢谢
免费打赏
lsmqhln
2014年09月18日 14:34:09
2楼

对所有110米长度方向的框架梁、次梁都增加设置预应力钢筋。对两端头部分若干开间的框架柱施加预应力纵向钢筋。


回复
maxitweber
2014年09月18日 16:37:14
3楼
我不觉得和规范对着干是水平高的表现
回复
佐岸佑转1
2014年09月20日 09:22:04
4楼
能通过审图吗?
回复
wxf20072008
2014年09月20日 10:00:04
5楼
可以去请教下总工为何不让设缝啊
回复
ccd1612
2014年09月20日 10:48:59
6楼
保温措施,施工措施
回复
woshidmg
2014年09月20日 11:27:18
7楼
不采取措施最多做到70m-80m。可以通过采取预应力钢筋和低收缩微膨胀混凝土,做好养护。如果不采取措施,110m个人感觉会产生裂缝。
回复
设计小兵
2014年09月20日 17:30:26
8楼
加大楼板,特别是屋面板的配筋,纵向水平梁纵筋适当加大并按受拉搭接,竖向构件特别是端部构件应加大箍筋及纵筋
回复
achinerylizer
2014年09月20日 22:08:38
9楼
可以尝试跳仓法施工 分区分段浇筑混凝土 至于审图能不能过需要和审图的提前沟通
回复
无间道
2014年09月21日 07:34:10
10楼
设缝是一个比较科学合理的方案,不设缝虽有些难度,但只要采取的措施合适也是可以实现的。
回复
结构生活
2014年09月21日 09:20:09
11楼
为何不让设缝?节省成本?结构有时也要强势一点啊。