后浇带也不能让55米提高到110米吧规范介绍了保温措施,施工措施请问结构计算上,还有其他方面,有什么办法吗,谢谢
后浇带也不能让55米提高到110米吧
规范介绍了保温措施,施工措施
请问结构计算上,还有其他方面,有什么办法吗,谢谢
2楼
对所有110米长度方向的框架梁、次梁都增加设置预应力钢筋。对两端头部分若干开间的框架柱施加预应力纵向钢筋。
回复
3楼
我不觉得和规范对着干是水平高的表现
回复
4楼
能通过审图吗?
回复
5楼
可以去请教下总工为何不让设缝啊
回复
6楼
保温措施,施工措施
回复
7楼
不采取措施最多做到70m-80m。可以通过采取预应力钢筋和低收缩微膨胀混凝土,做好养护。如果不采取措施,110m个人感觉会产生裂缝。
回复
8楼
加大楼板,特别是屋面板的配筋,纵向水平梁纵筋适当加大并按受拉搭接,竖向构件特别是端部构件应加大箍筋及纵筋
回复
9楼
可以尝试跳仓法施工 分区分段浇筑混凝土 至于审图能不能过需要和审图的提前沟通
回复
10楼
设缝是一个比较科学合理的方案,不设缝虽有些难度,但只要采取的措施合适也是可以实现的。
回复
11楼
为何不让设缝?节省成本?结构有时也要强势一点啊。
回复