对抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积的理解
zhuyun0306
zhuyun0306 Lv.3
2014年09月17日 09:35:58
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 zhuyun0306 于 2014-9-17 11:16 编辑 查PKPM说明,对这个0.2的解释是:抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积,一直没搞懂是怎么回事。这个0.2和上面G1.1-1.0中的1.1、1.0是什么关系?望高手不吝赐教~谢谢!(有悬赏分数)

本帖最后由 zhuyun0306 于 2014-9-17 11:16 编辑

查PKPM说明,对这个0.2的解释是:抗扭箍筋沿 周边布置的单肢箍面积,一直没搞懂是怎么回事。这个0.2和上面G1.1-1.0中的1.1、1.0是什么关系?望高手不吝赐教~谢谢!(有悬赏分数)

1.jpg

ha土木
2020年06月16日 19:32:40
7楼

比如  G1.5-1.2    箍筋加密区和非加密区的配筋面积
         18-0-18     梁上部左端。跨中。右端配筋面积
         9-26-36     梁下部左端。跨中。右端配筋面积
         VT5-0.5     梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积
前面3个都很清楚....但是VT5-0.5
对着SATWE配筋简图  如何手配钢筋呢..怎么考虑的,怎样取值?这个VT5    5平方厘米都要配成腰筋吗?是一侧配5平方厘米的腰筋还是2侧配5平方厘米呢?后面那个0.5呢??是不是要加进G1.5-1.2里面去呢??



答:

AST---梁受扭纵筋的全部面积
AST1----抗扭箍筋在预设箍筋间距范围内沿周边布置的单只箍筋面积

1. 0.5应该是抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,如果你的梁配的是ф8的我想就够了,就可以不去考虑这个问题了,因为50.8mm2>50mm2。

2. VT5-0.5中的5需要配到腰筋和上下部钢筋中,18-0-18 和9-26-36是按正截面受弯算出来的,自己也复核了下,不包含抗扭纵筋。PKPM自动配筋的方法是(资料说):没有构造腰筋,配在腰筋上;有构造腰筋且面积小于抗扭纵筋面积,不增加腰筋数量和直径,直接将多出来的那部分分配到顶筋和底筋上。
G1.5-1.2中已经是剪扭箍筋面积Astv,不能再叠加受扭箍筋面积Ast1(即0.5),Ast1只决定箍筋的最小直径,这从计算书也可以看出来,手上的资料也是这么说的,不能再叠加。

我是转发别人的网站链接在这里http://blog.sina.com.cn/s/blog_71637f280101g7vn.html

回复
co1461210915816
2023年03月22日 11:43:53
8楼

单肢箍就是最外一圈箍筋单根的截面面积,非加密区还要记得除以2(和计算软件的预设间距换算)

回复

相关推荐

APP内打开